Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 360 из 507

Тема: Цифровой манометрический коллектор Testo 550

  1. #341

    По умолчанию

    Датчик ставлю перед краном. Обычный сплит. До этого три кондиционера отбалансировал без проблем. Может не откалибровал сенсоры?
    http://holodforum.ru/attachment.php?...0&d=1405427096 Я так понимаю у человека схожая проблемка "
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Всем привет!Нужна консультация.Тока што попытался заправить свой кондиционер домашний,LG 12 по перегреву.
    Поставил на весы баллон,начал заправлять.Сначала всё нормально,но ближе к окончанию дозы заправки,началась какая то херня.
    Значение перегрева плавно уменьшалось,затем когда осталось залить 150 грамм из 850-ти,перегрев ушел в нули,и потом вообще вместо цифирь появился пунктир,чё за фигня -не понятно.
    Фреон 22-й.Зонд цеплял сразу над гайкой.Вложение 28296Вложение 28297

  2. #342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от смерш Посмотреть сообщение
    а нафиг он нужен? даже если есть, залез в камеру минусовую, подцепил, вышел, а блюпупа нет, панели не пропускают. все одно там сидеть придется....
    ну как, сидишь там в камере, музычку на коллектор скачиваешь у товарища. округляешь глаза заказчика. прикольно чо :-d

    Цитата Сообщение от serb Посмотреть сообщение
    интересно, куда цеплять-то собрался?
    к примеру централька на много камер, и в каждой камере много воздушков. перегрев отдельно на каждом настраивать нуна по фен шую то)

    Цитата Сообщение от travkin Посмотреть сообщение
    что я делаю не так?
    ну как бы сказать мягко. чет мне подсказывает, ты просто решил что теста тебе выдаст табличку зеленую на весь экран "все збс".
    пока что думать это прерогатива спеца, а прибор просто облегчает сбор данных.


    Цитата Сообщение от travkin Посмотреть сообщение
    при подключении к сплит системе(r22), прибор показывает давление по всасыванию 4,2 bar перегрев 2,0к
    скорее всего конденсация очень низкая из за температуры на улице и зимнего комплекта у кондиционера нет(регулятора температуры конденсации нет).


    Цитата Сообщение от travkin Посмотреть сообщение
    если дозаправляю, показания перегрева уменьшаются к _ _ _ _. начинаю сбрасывать давление, цифры перегрева увеличиваются при давлении 3,8 bar - 3.4k.
    таки переохлаждение бешеное имхо, или съема тепла с испарителя нет.

    Цитата Сообщение от serb Посмотреть сообщение
    обычно туда линию внешнего выравнивания цепляют. по крайней мере я так делаю. ниппель вывернул и все.))
    :-d а я очень матерю потом монтажников, за то, что коллектор некуда подкинуть. ну очень редко бывает нужно правда... но все равно матерю!))))

  3. #343
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    при 3.8 бара на 22м у тебя испаритель начнет обмерзать . Т кип -1 градус.

  4. #344

    По умолчанию

    [Непонятно поведение прибора. Испаритель и конденсатор чистые, промыл. Подключил коллектор, надо было немного дозаправить. Тут все и началось. Дельта двигалась очень туго , а потом стала 2К, ради интереса начал сбрасывать давление - дельта стала _ _ _ а потом стала расти до 3,5 К . Кран обмерз(понятно, что нехватка фреона) Но хочется подружиться с прибором. Поэтому и вопрос, что я делаю не так?



    таки переохлаждение бешеное имхо, или съема тепла с испарителя нет.

  5. #345

    По умолчанию

    Т. е _ _ _ это дельта со знаком -?

  6. #346
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Таким прибором нужно пользоватся на тех установках где есть регулировка конденсации- на кондере этого нет , температура воздуха понизилась- конденсация тоже. Здесь нужны опыт и достаточно обычного коллектора.

  7. #347
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Ну слушай переключи прибор в режим теплового насоса или автоматическое определение включи обогрев на кондюке посмотри че с цифрами будет.

  8. #348

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Таким прибором нужно пользоватся на тех установках где есть регулировка конденсации- на кондере этого нет , температура воздуха понизилась- конденсация тоже. Здесь нужны опыт и достаточно обычного коллектора.
    Я так понимаю, что такой прибор с сенсорами как раз и нужен, что бы добиться переохлаждения точно 4-7К

  9. #349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    Ну слушай переключи прибор в режим теплового насоса или автоматическое определение включи обогрев на кондюке посмотри че с цифрами будет.
    Надо будет попробовать

  10. #350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Таким прибором нужно пользоватся на тех установках где есть регулировка конденсации- на кондере этого нет , температура воздуха понизилась- конденсация тоже. Здесь нужны опыт и достаточно обычного коллектора
    если чувак не хочет вникать в то, что ему пишут. А хочет слышать только то, что хочет слышать) то нет смысла распинаться... ему нас двоих не хватило видимо. Пусть дальше играется с электроникой))))))

  11. #351
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Блин ну хоть бы цифры дал давления маловато для постановки диагноза . температура наружного воздуха, температура воздуха в помещении. давление на обоих сторонах. Может у тебя там мороз - 15 уже. А вообще да хочется играться пусть играется а то я уж тоже собрался идти давление на кондюке с 22м измерять . Кстати на улице +7 на обогрев кондей так не очень сильно разгоняется

  12. #352
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    egoiste, А распинатся и не надо, опоненту хочется хорошим прибором поиграться, это мы привыкли по старинке стрелочным да на ощупь работать.

    lovky, Это здесь похолодало, в Донецке сейчас тепло.

  13. #353

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    egoiste, А распинатся и не надо, опоненту хочется хорошим прибором поиграться, это мы привыкли по старинке стрелочным да на ощупь работать.

    lovky, Это здесь похолодало, в Донецке сейчас тепло.
    Распинаться действительно не надо. Ветка называется "Цифровой манометрический коллектор Testo 550", я просил помощи разобраться с прибором. только и всего. В Донецке днем +26 +28

  14. #354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Travkin Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что такой прибор с сенсорами как раз и нужен, что бы добиться переохлаждения точно 4-7К
    Как понимаю цифры от Кота.... Только надо читать внимательно, у тебя есть ТРВ и рессивер?
    Изображения Изображения

  15. #355

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Как понимаю цифры от Кота.... Только надо читать внимательно, у тебя есть ТРВ и рессивер?
    Никто не спорит с очевидным. Только пытаюсь разобраться, как получить максимальную информацию от прибора

  16. #356
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Travkin Посмотреть сообщение
    Никто не спорит с очевидным. Только пытаюсь разобраться, как получить максимальную информацию от прибора
    Опыт работы с Тесто у меня очень маленьки, но для себя сделал вывод что на обычном сплите он почти бесполезен

  17. #357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Опыт работы с Тесто у меня очень маленьки, но для себя сделал вывод что на обычном сплите он почти бесполезен
    А на полупроме?

  18. #358

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Travkin Посмотреть сообщение
    Никто не спорит с очевидным. Только пытаюсь разобраться, как получить максимальную информацию от прибора
    Так прибор и выдаёт максимальную информацию, а чтоб понять её нужны знания и опыт.

  19. #359

    По умолчанию

    с этими скачками рубль евро бакс фиг возьмёшь прибор нормальный. ну и кто сделает скидку на testo 550????

  20. #360
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    ну и кто сделает скидку на testo 550????
    Да фиг его знает, продавец какой нибудь.
    Здесь вряд ли.

Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам манометрический коллектор TESTO 550
    от Евгений НС в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 10:05
  2. Продам электронный манометрический коллектор TESTO 550, Москва.
    от Энрике в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 23:18
  3. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:03

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •