(Карбома) ВХСв-1,3Д ТЕХНО
(Карбома) ВХСв-1,3Д ТЕХНО
засерается не только капиляр а вся система особенно кондесаторы как правило металлические . просто из личного опыта сколько не пробывал по васам заправлять всегда приходилось сливать лишку, переливает поэтому только манометр в руки и вперёд единственное что прихожу на следующий день проконтролировать
работать то он будет не спорю, а вот шуба должна в камере оставаться а не возле компрессора, иначе перегрева вобще не будет да и компрессорок аномально холодный а это преждевременный износ трущихся деталей в нём от сюда и срок службы в разы меньше. Как мастер ты это должен понимать., если заводская сборка значит в чём то просчитались ведь там тоже люди работают , а человеку свойственно ошибаться.
Северодвинску привет, ты случайно не на севмаше работаешь?
Добрый день всем форумчанамю. Кто сталкивался с бонетой ARCTICA 200 НТ? Интересует норма заправки. На шильдике только название и тип фреона.
Я пойму, если доза не сопадает по одному модельному ряду. Но чтобы каждый производитель так ошибался?!? Зачем тогда вообще нужны дозы?
Попробуй вакуумировать 40 минут (как минимум), и промотри твои линии заправки на предмет герметичности - я наблюдал как-то за коллегой. который что вауумировал всего 5 минут, что потом пережимал посередине заправочный шланг, откручивал его от насоса и накручивал на баллон. При этом он искренне верил, что вакуумирование прошло идеально)))) И полшланга воздуха даже не нюхало...
Доброго дня господа холодильщики . Привезли regal chlodniczy ширина где-то 1.4 м. компрессор с кондесатором отдельно ( сказали что родной , стоял он на выносе ) впаял , заправил кило 22 - всас около нуля . нагнетание у компрессора теплое , холода в испарителе мало . Начал добавлять всего залил 1.5 кг фриона , нагнетание у ком. очень горячие у фильтра холодно - большой перегрев . Холода на испарителе так и осталось мало , чуть больше чем было . Всас 0.2 бар. Сколько в нем норма заправки . Буду признателен за помощь .
Feliks, с циркуляцией проблемы, промой или замени капиллярку, хотя данных мало, чтоб уверенно диагноз поставить.
сейчас не до регала , впаяю на нагнетание шредыр и промою капилярку отпишусь
Впаял шредыр на нагнетание , пару раз промыл ацетоном капелярку , заправил 1.4 кг . Стало чуть лучше протянуло один калач полностью . Давление нагнетания 10.5 бар , всас около нуля , сильный перегрев так и остался . Наверно надо менять капелярку , в нашей деревни такой диаметр не продают , надо заказывать .
По шильдику регал плюсовой. А фильтр менял? ПОляки любят низкотемпературные компрессора на средний холод пихать, так что давление всасывания у них как у низкотемпературных и капиллярка соответственно подобрана. Поменяй на всякий случай фильтр, ведь агрегат был отключен вроде? А потом всасывание сделай 0,8 и посмотри что будет. Нагнетание 10 для R22 это мало. Или что то тебя ещё настораживает?
Если есть возможность лучше замени капилярку . Чем больше внутренний диаметр капы - тем хуже она чистится .
Вот нарыл кое-что , может пригодится .Screenshot_1.jpgScreenshot_2.jpg
coolerman65, Настораживает что дозу бахнул больше . сейчас навалил 2100 г. всас 0.8 нагнетание 9 бар . картина та-же обмерз только первый калач.
евгений 91, спасибо за шильдик , не знаю , мало давит компрессор может это и не засор
Социальные закладки