на недельке был вызов на сплит полаир, думаю пофоткать что ли, но не все фотки получились хорошо. открываю крышку сплита на компрессоре маленькая беленькая табличка caj4519t и на половину компрессора r22, на первом фото видно плохо правда, но рассмотреть можно, открываю крышку где все провода, а там на тебе 2 теплухи, компрессор 3 фазник, замеряю ток по фазам, на одной 14 а и теплуха вырубается через секунд 5, по другим 4,5 а понятно под замену. вырезаю компрессор, разварачиваю, а там табличка тaj4519t. спрашиваю компрессор менял уже, тот нет лет 7 уже пашет, в том году приходил мастер менял фильтр и заправлял. смотрю на табличку на конденсоре и с наружи на блоке справа 220 в, не у кого такого трабла с поларами не было? когда травил фреон пропаном воняло, понимаю заправляли его r-290. промыл всю систему просто пи...ц, сколько дерьма в конденсаторе, испаритель практически чистый, 141 фреона ушло 3 кг. заменил фильтр, продул азотом, отвакуумировал в течении часа. заправил по протягу так как на табличке нифига не видно. набрал установленную температуру -2с через 25 минут и отключился, давление на всасе 1,6 бар, нагнетание 16 бар, окружающая температура +27с 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg