всем привет!после запуска наружки он отключается через сек 30.потом через некоторое время включается и опять 30 сек.в чем может быть причина?
всем привет!после запуска наружки он отключается через сек 30.потом через некоторое время включается и опять 30 сек.в чем может быть причина?
В кондиционере однозначно.
логично
У кондиционера давление есть.Оно не может не есть.
А вот какое оно....
давление есть радиатор чист!!!!
руслан абы, модель слабо написать?
mitsubishi electric muh80ga
Гугл не хочет искать...
Mitsubishi Electric MSH-GA80VB/ MUH-GA80VB
Отключается весь кондиционер (с внутренним блоком) или только наружка (компрессор с вентилятором)?
компрессор с вентилятором.
Трансформатор тока компрессора имеется?
Ошибку индикаторы показывают?
Ошибок нет
Напряжение плохое, слабый ноль.
Ток бы замерить не помешало...
RcZHCO4RKe.png не знаю или получилось
у меня
Mitsubishi TDJ300D предназначен для низкой температуры (0...-20) .... хотелось расширить диапазон температур, хотя бы от +5 и до -20... то есть добавить среднюю температуру ....не зависимо от температуры на улице (у нас в течении года -20.....+35) .... может кто переделывал?.... заранее благодарен всем кто откликнется.... опыт работы с фреон-системами есть , но тока не авторефами....
Социальные закладки