Посмотрел на еще одном нашем объекте. Оттаек на морозильных бонетах 3 шт/сут. Постараюсь узнать почему такой разброс.
На графике:
Зеленый - фактический перегрев - единственный "в масштабе"
Сиреневенький™ - Открытие эТРВ
Желтый - газ на выходе
Красная кривая - температура регулирования
Красная прямая - заданная температура -20
Синяя - температура датчика охладителя
Голубая - температура кипения (до -30)
Желтая светлее - температура на выходе из испарителя
Если взять конец оттайки по испарителю +7,3 а по выходящему воздуху +10,8
Тоже не холодно
Может по задумке производителя теплый воздух не должен "касаться" продукта?
Кстати был в качестве покупателя в магазине "конкурента". Заглянул в бонеты. Как аз была оттайка - чувствую по "запаху", что работают ТЭНы, вижу, как запотевает стекло, отделяющее продукт от воздухозаборника. Но на выходе - потока воздуха не почувствовал. Как будто оттайка без вентиляторов. Намерзания на продукте не увидел нигде. Но и чистого продукта тоже нет - все в упаковке. Рыба крупная, фасованная. Замотана в пленку и простикирована.
А вообще согласен - температуру конца оттайки желательно уменьшить и время уменьшить. Осталось дело за малым - подобрать место установки датчика охладителя и научить ir33 синхронизировать конец оттайки...