продолжить тему хотелось ,вместо 600 заправил пропан работает хорошо но кондесатор в начале сильно греется, компессор гр, 55-60 это норма,
продолжить тему хотелось ,вместо 600 заправил пропан работает хорошо но кондесатор в начале сильно греется, компессор гр, 55-60 это норма,
некоторые холодильники на г-600 не выключаются летом из-за высокой температуры .при этом температура в хол.камере +8-+10 и ниже никак.вначале заправляю г-600 затем добавляю пропан.давления -низкое +0.2 ,высокое 8 бар.температура падает до +4-6 гр.соотношение примерно 1\3.
вот и я о том же...
было дело, делал дипломное приспособление в технарь. долго думал, что сделать, в итоге сделал радотающую модель холодильной машины на базе горизонтального компрессора. получившегося зверя мучал, как мог. заправлял и 22 газом и еще фиг знает что только не делал. решил пропаном заправить обычным. ( у меня на баллоне от сварки вентиль от кеги.) заправлял газовой фазой. через 5-10 минут прихваты начались...
пропан для пайки покупаю на автозапровке зимний. заправлять не пробывал но думаю что если несколько раз пропустить летний п-б то будет эрзац замена 600-му, а если ополовинить с зимнем то и за 12-й пойдет .
чистый пропан 99.9.есть лаборатория которая занимается производством чистых газов,у них и набрал 5кг.
у фреонов помимо температуры кипения много других параметров...
у 12 газа - 31 кипение, а у аммиака -33,3. разница незначительная, а вот температуры нагнетания и тд...
windstor, Кто же сравнивает агенты только по Ткип для этого есть тепловые диаграммы TS,logPI там все параметры есть и связаны между собой.
В своём 209 посте пропустил слова: через разборный фильтр с прокалённым цеолитом несколько раз...
Социальные закладки