Это не может быть из-за "Терморегулирующий вентиль ТРВ"
Это не может быть из-за "Терморегулирующий вентиль ТРВ"
ТРВ является отличным решением для регулировки подачи холодильного агента в испаритель прямого расширения. Терморегулирующий вентиль производит регуляцию подачи хладагента, поддерживая на выходе испарителя почти постоянный перегрев. Когда на выходе перегрев увеличивается в виду повышения тепловой нагрузки, ТРВ увеличивает подачу холодильного агента в момент, когда значение перегрева станет ниже уставки из-за уменьшения на испаритель тепловой нагрузки. В итоге такой способ регулирования дает возможность поддержки заполнения испарителя на таком уровне, который ограничивается натиском уставки.
Ильяс86, не тащи китайский перевод к нам на форум , тащи нефть.
Извините. Первый раз столкнулся с этой бедой. Не могу понять. Если фильтр забился бы, то иней был бы.
Ильяс86, и что, это мешает находиться воздуху в системе?Заправку проверь сначала и на неконденсаты не забудь.
Фрион в достатке
Да-да. А причину сможете кто нибудь подсказать?
Вот еще, из-за Четырехходового клапана не может быть такое случится?