Здравствуйте.
Многие против замены штатного контроллера на- например Eliwell 974, но сложилось так что я не из их большенства.
В общем переделал я их много и все работают:установка монитора напряжения,реле давления высокого и на конденсатор вентилятора,низкое не ставлю ,так как чтоб на 134 выдать минус 30 -машина должна работать на вакум.
На соленоид подаю 24В,редукционный клапан (провода) не подключаю.
Недавно попался Carrier 69NT40-511-354.
Штатный контроллер заглючил,кракозяблики на индикаторе и ничего невключается,заменил на Eliwell974.
На всасе стоит только модуляционный клапан с шаговым двигателем а в паралель нет тубы с соленоидом,в общем пришлось открутить гайку вытащить поршень из клапана.
Теперь температуру очень тяжело набирает,на всасе 1 атм,нагнетание 14-16 атм,если отключить вентиляторы испарителя то на всасе давление начинает снижатся и уходит в вакум,приетом на испарителе минус 35,ТРВ вроде работает,стоит включить вентиляторы температура на испарителе уходит в плюс давление растет.Фреона полный рессивер,вентиляторы работают на низкой скорости.Охлаждают туши с +40 до -10,раньше работал нормально.Шубы нет.
Может где внутри на ТРВ какая блямба(клапан стоит)?
Не кто не сталкивался с таким?
Температуру сбивает заночь до +4 и все.
Хотел фотки вложить- неполучилось,раньше такого небыло,правда в нашей деревне такой ентернет.