Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Ошибка в кондиционере Season BS-18R

  1. #1

    По умолчанию Ошибка в кондиционере Season BS-18R

    Добрый день. Подскажите, что предположительно может быть?
    Кондиционер Season BS-18R работает на охлаждение, на пульте, допустим, стоит 24 градуса, кондер включается работает, охлаждает до установленной температуры, потом компрессор отключается и после начинается интересные вещи, кондер может включиться нормально и продолжить работать в штатном режиме и проработать так в режиме "включился -отключился" весь день или всю ночь, а может быть и такое - в какой то момент при попытке, запустить компрессор идет просадка напряжения, компрессор не запускается, потом еще попытка и в результате, кондер отрубается, внутренний блок застывает с открытыми шторками а все четыре лампочки на панели начинают мигать, как новогодняя елка. На пульт перестает реагировать, помогает только полное отключение от сети. В наружном блоке ни каких посторонних шумов со стороны компрессора не наблюдается, рокот монотонный и тихий. Понимаю, что где то что то не так, но где не понимаю.
    Буду премного благодарен за советы.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    07.07.2013
    Сообщений
    127

    По умолчанию

    замени пусковой конденсатор компрессора

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, все помогло был именно кондер!

Похожие темы

  1. Тены в кондиционере.
    от Мерч в разделе Fujitsu
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 14:26
  2. Шум при выключенном кондиционере
    от Juwel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 21:14
  3. Давление в кондиционере
    от Оллег68 в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 00:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •