всем привет ! агрегата аспера 2190е \низкотемпературный трв постепенно полностью покрывается снежной шубой .температура в камере -10 гр. фильтр новый поставил не помогает .перегрев где-то 7к
всем привет ! агрегата аспера 2190е \низкотемпературный трв постепенно полностью покрывается снежной шубой .температура в камере -10 гр. фильтр новый поставил не помогает .перегрев где-то 7к
покрывается ТРВ шубой и что не протягует полностью испаритель? или тебя пугает сам факт покрывания шубой?
производительность падает
По моему это видео говорит нам гораздо больше ! И является основным , на нашем форуме.
ничего страшного в обмерзании ТРВ снаружи нет . В камере-то -10 следовательно корпус ТРВ тоже имеет температуру минимум -10 . Иней на корпусе ТРВ говорит о том что влажность в камере присутствует. Что пугает-то ???
Фильтр на ТРВ смотри.Похоже, что засорился и дросселирует до клапана.
Полностью согласен. это первое что делают при подозрение на ТРВ.
А во вторых ,
Что то не стыкуется, или перегрев неправильно меряешь или очень большая погрешность измерения.
Фильтр менял –подозрения на влагу?
Ну и озвучь модель трв, может проблема в самом трв и нужна замена.
И без режимов работы системы много не посоветуешь.
так у него-же не труба которая идет от фильтра до ТРВ обмерзает а сам ТРВ !!!! дросселирование хладагента начинается в самом ТРВ поэтому он может обмерзать !!! Сегодня только менял ТРВ на чилере сам ТРВ стоит снаружи +20 температура воздуха ТРВ обмерзает трубка подачи хладагента НЕТ!!! фильтр ни причем.
А падает производительность пусть посмотрит как обмерзает испаритель давления посмотрит выс. низк. Вероятно недостаток хладагента имеет место быть.