Цитата Сообщение от иван Посмотреть сообщение
в данном случае происходит следующее: в конденсаторе фреон охлаждается до ~-30 и как более тяжелый опускается к обратному клапану, а более теплый поднимается в конденсатор... аналогично может происходить от трв к ресиверу, если трубопровод проложен вверх от ресивера к трв.
как то так, да.
А для тех кто фтанке упрощенная версия: газ нагнетается компрессором в кондер, оттуда жидкарем летит в ресивер и дальше конкретно тормозится на неисправном ТРВ. Так как ТРВ его все таки немного пропускает, то на всасе 0.3бар. Однако, ТРВ пропускает намного меньше, чем приходит с кондера и жидкарь начинает скапливаться на линии "обратник-ТРВ". Между ними стоит ресивер, который и показыват 30 очей.

Цитата Сообщение от cps Посмотреть сообщение
Andrew-I настоящий профи
спасибо!)

Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
Почему такая разница между давлением нагнетания и ресивера?
хороший вопрос!