помогите найти инструкцию на контроллер управления немецкой централи Linde Ci 3000, а то надо перепрограммировать а описания нет.
помогите найти инструкцию на контроллер управления немецкой централи Linde Ci 3000, а то надо перепрограммировать а описания нет.
интересно что нужно перепрограмировать.опиши конфигурацию контроллера(что выводится на дисплей).
была централь помню что тоже(3000),описание у хозяев было но это книжка из 300 листов,и у контролера болшой ж/к дисплей.
нужно изменить время стоянки и время работы компрессоров, зону работы компрессоров, поднять конденсацию, а то выставлена +25с для 404, поднять аварийный предел по высокому , установлен +50с и централь становится, при том что конденсатор маленький стоит на черной крыше на солнцепёке, изменить настройки дневного и ночного режимов работы централи, переустановить реальное время в контроллере.
централь из 4 плюсовых скролов и 2 минусовых, работает на один конденсатор, с переохлождением жидкостной линии для бонетов.
для сравнения с нашим контролл. хотелось узнать внешний вид,у нас централь из 4 компрессоров и контроллер видимо другой,уточнять непоеду.
+25с конденсация нормально если правильно подобраны трв,летом конденсация будет выше и производительность трв тоже увеличится,сезонная подстройка трв происходит автоматически,если конечно температура в торговом зале тоже повышается.
+50 авария,рекомендовано не выше +55,разница не велика,лучше увеличить конденсатор или установить форсунку орашения с управлением ч/з рд.
neo!-если у вас есть желание пообщаться то пишите подробнее,я не ясновидящий.
как организована централь?
какой контроллер?
кипение-4с и минусовые компрессора?
как тогда сдавали централь в эксплуатацию?