может кто знает, сколько фреона 12-го нада заправить в установку 1фу40? мне зказали что больше 100килограм. но мне кажется не более 60 кг, холодопроизводительность 57 квт.
может кто знает, сколько фреона 12-го нада заправить в установку 1фу40? мне зказали что больше 100килограм. но мне кажется не более 60 кг, холодопроизводительность 57 квт.
Все зависит от длины трассы, какие испаритель и кондер. Заправь по объему рессивера, а там будет видно.
Спасибо за ответы, в понедельник буду смотреть объём рессивера. Но если кто знает точное количество, то пишите, буду благодарен!!!!!!!!!
кожухотрубный конденсатор, кожухотрубный испаритель. при заправке в былые времена уходило два баллона приблизительно по 50кг каждый. заправляли по стеклу клингера на ресивере.
есть предельные нормы заполнения ресивера при сборке в нём всего фреона. вертикальные несколько отличаются от горизонтальных, извиняюсь по памяти точно уже и не помню, но не ошибётесь, если весь собранный в ресивер фреон заполнит не более 70% объёма.
Чтобы не создавать новую тему напишу в этой, так как вопрос касается этой же машины. Кто знает подскажите, как померить плотность рассора хлористого кальция ареометром автомобильным для кислоты? Вот фото шкалы ареометра.550_large.jpg
Парни, что никто не замеряет плотность рассола? Может кто раньше пользовался....
Плотность какая должна быть? У меня был этиленгликоль и замерял плотность ареометром из лабораторного набора.
PS. Измеришь)) http://www.calcium-chloride.ru/Hlado...eneniya_32.htm
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Социальные закладки