Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 29

Тема: AQV12FCN не включается внешний блок

  1. #1

    По умолчанию AQV12FCN не включается внешний блок

    Добрый день
    Проблема следующая. Внутренний блок включается и работает. Реле щелкает, на внешнюю плату приходит 220. Но ничего не происходит.
    На внутреннем несколько раз, с интервалом несколько минут щелкает реле, потом загорается ошибка Communication error/Pre-power relay error.
    На внешнем ни один диод не горит, ничего не происходит, абсолютно мертвый. В сторону чего копать?

  2. #2
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghostinweb Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Проблема следующая. Внутренний блок включается и работает. Реле щелкает, на внешнюю плату приходит 220. Но ничего не происходит.
    На внутреннем несколько раз, с интервалом несколько минут щелкает реле, потом загорается ошибка Communication error/Pre-power relay error.
    На внешнем ни один диод не горит, ничего не происходит, абсолютно мертвый. В сторону чего копать?
    в сторону мертвого инвертора

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    в сторону мертвого инвертора
    Спасибо.
    Не подскажете, как это можно проверить?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Замена двух плат по умолчанию.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2010
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Могу попробовать отремонтировать. Если есть аналогичный кондей, попеременно меняй платы.

  6. #6

    По умолчанию

    Я бы с радостью, только проблема в том, что кондей висит в Греции. Поэтому и пытаюсь оживить его своими силами. Из того что есть - есть только отвертки и тестер. В принципе перепаять элементы тоже где есть. Если плату, то скорее всего придется под заказ, поэтому если эту оживить не выйдет, тобуду заказывать в РФ, когда приеду. Туту местных боюсь не дождусь :-)
    Я так понимаю, что мрут платы при выключеннрй фазе, в основном из-за того, что по нулю приходит какой нибудь разряд. Соответственно там горит какая то элементная база.
    Ощущение что мертвая только внешняя. С внутренней инапряжение по 1 проволу при щелчках реле подается, и разность потенциалов между нулем и вторым проводом вроде бы была, хотя при мертвой внешней плате это странно. На внешнем на плату напряжение приходит. А вот в каких точках дальше мерять, для меня загадка. По инверторам смсунгам я пока мало чего нашел.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghostinweb Посмотреть сообщение
    кондей висит в Греции
    Интересно! Очень интересно! Вилла своя? А проверять нужно сначала, работает ли источник питания наружной платы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ghostinweb Посмотреть сообщение
    кондей висит в Греции
    Да без вопросов, пригласи сделаю

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    СМЕРШ, может форум в Греции соберем за счет топикстартера, а то я тоже в Греции ни разу не был!

  10. #10

    По умолчанию

    AleksScrew, я первый!!!!!!

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Парни поспешите,а то дума надумает,и вместо греции в гречихино...Тогда придется за спецами в украину обращаться..

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,721

    По умолчанию

    ghostinweb, а что в греции сервисов нэт? Электронщики тоже отсутствуют? Или у них ремонт -это только замена на новую вилу?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    ghostinweb, а что в греции сервисов нэт? Электронщики тоже отсутствуют? Или у них ремонт -это только замена на новую вилу?
    Вот с электронщиками, тут проблемы есть точно.
    Не будет никто с паяльником особо лазить. Написано в сервис-мануале что менять обе pcb, так и будут делать. А пока доедет плата, я уже уеду. И летом народ опять будет сидеть без кондея.
    Да и при чем здесь это? Ну вот решил я в нем попробовать сам разобраться. Просто кондиционер не моя специфика, я больше по ремонту компьютеров и ноутбуков.
    По кондиционерам не так много инфы, да и тут я ограничен по времени. Плюс не хочется чтобы родственник, которому принадлежит квартира, попал на лишние деньги, если можно девайс отремонтировать самостоятельно. А тут это не малые деньги, при современном курсе.
    Это же стандартная проблема, наверняка нужно проверить определенный набор элементов на внешней плате и перепаять дохлые. Поэтому и обратился сюда, с этим вопросом. Вдруг у кого был опыт починки аналогичного девайса с такими симптомами.
    То что все тут могут его починить - я верю. Я думаю в Мск и я бы его починил рано или поздно, электроника везде похожа.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    Чё, и телевизовы и прочую электронную лабуду ремонтируют тупой заменой плат?
    Там элементарный импульсный блок питания. Снять плату наружки, сфотографировать схему на наружном блоке и отнести все это тому, кто худо-бедно электронику ремонтирует.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Не факт. Там линия связи еще есть).

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    ИМХО, там изначально питалова нет. ТС указал, что светодиоды на наружке не светятся.
    Мну в моей кабловке учили начинать поиск неисправностей с питалова.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Дык уже проходили. Потом там не будет связи, вплоть до проца

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Дык уже проходили. Потом там не будет связи, вплоть до проца
    Чё, и оптика не защищает проц?

  19. #19
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чё, и оптика не защищает проц?
    Насколько я помню, нет там никакой оптики. А вот приемо-передатчик RS485 вроде присутствует. И если был разряд высоковольтный от статики или чего либо подобного, то может и проц уже не жилец!

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Нее. В этих инверторах не было RS-485.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Внешний блок работает на 50%
    от Vadim1981 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 06:11
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  4. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •