всем привет! обрисую ситуацию: имеются 2 абсолютно одинаковых холодильных низкотемпературных агрегата на базе винтовых Bitzer-ов. в жару заметил такую штуку - давление нагнетания на обоих по 15 бар, конденсаторы тоже одинаковые, а вот температура жидкости после кондера разная(!), у одного уж заметно холоднее градусов на 10-15... Специально замерял давления везде где есть клапаны Шредера, везде все одинаковые были по 15 бар, и на нагнетании, и в маслоотделителе, и на конденсаторе, и на жидкостной линии.... Они как братья близнецы, но вот температура жидкого фреона(22) после кондера разная, причем у того где горячее - она "истенная", ну та которая и должна быть судя по зависимости Давление - Температура для этого хладагента. А вот почему происходит переохлаждение в одном агрегате при одинаковых условиях работы не понятно. У кого есть какие соображения на эту тему просьба подсказать. Наличие воздуха в системе? Так жидкость наоборот бы перегретая шла? Переохлаждение в конденсаторе отметаем, они одинаковые же с другим агрегатом. Наличие в системе фреона примерно одинаковое..... Подскажите кто сталкивался.
Социальные закладки