если капа обрезана,нахрен тада в бубен стучать! смотри таблицу и меняй как надо.ниче азот не смоет,тока 290!
если капа обрезана,нахрен тада в бубен стучать! смотри таблицу и меняй как надо.ниче азот не смоет,тока 290!
Ну если верить программе подбора капиллярки,чем мощнее компрессор тем короче капиллярка.Сответственно если не укорачивать капиллярку,а увеличить мощность компрессора, давление на всасе упадёт.А если не менять компрессор,а укоротить капиллярку,то давление поднимется.
P.S.Потому я и добавлял по чуть-чуть фреон,пока не убедился,что это капиллярка забита.Ну подумай сам,какой компрессор должен быть неизвестно,капиллярка неизвестно,плюс к этому я встречал не один раз случаи когда на шильдах был неверно указан объём заправки.
вот щет, а НД то какое?,не смогу четыре страницы прочесть.
меняй капу нафиг,для134 это слишком низко. заправи апосля 406 и уходи. или 134 с 290 пополам, чеку к ручке холодца и ухои,один черт.
Вот как .Значит ,чтоб ты заговорил нормальным человеческим языком тебя надо послать получается? Заметь не я начал хамить тебе.Во-первых я все советы принимаю к сведению,во-вторых ты изначально посоветовал поставить компрессор мощностью 140 ватт на холодильник объёмом 510 литров-ЧТО ПРОСТО СМЕШНО,в-третьих утверждал,что там утечка по нагнетанию,а потом утверждал,что там засор.Такое впечатление,что ты назвал все возможные варианты,чтоб потом воскликнуть: Вот! Я же говорил! А вникнуть в суть,понять,что там с капилляркой полная непонятка и компрессор хер знает какой ставить не хочешь.Вот я поставил компрессор на 280 ватт и давление ушло в минус,а до этого прилеплен был на 150 ватт и капиллярка неясно менялась или нет.Вот тебе и вопрос почему давление упало?Капиллярка засрана или поменяна на более тонкую? Твои действия?Я добавил газа чтоб убедиться,что это засор.Потому,что видел на больших холодильниках нормы заправки доходящие до 300 грамм.Вот и всё.
Да что ты говоришь,а как ты при холодном фильтре определишь утечка это или засор? Утечка-читай нехватка хладагента-так как утечки здесь нет,а норма заправки неизвестна точно.
И с любой нештатной капилляркой,любой длины и любого диаметра?А если масло в испарителе или ещё гавно какое похуже?
Ещё не закончилось,поменял компрессор,поменял капиллярку,всё вроде нормально заработало.И вдруг внезапно я обнаружил почему первый поменянный компрессор данфосс-пятёрка отработал 8 лет.Мастер который поставил этот компрессор понимал ,что не потянет пятёрка мощностью 140 ватт холодильник объёмом 500 литров и сделал ход конём.Он поставил какой-то терморегулятор без опознавательных знаков,и я думаю предварительно подкрутив его.В итоге в морозилке 3-4 градуса мороза, компрессор 3 минуты работает,3 минуты отдыхает,в ХО не мерял,но на ощупь нормально.Вся проблема в том,что хозяева холодильника очень занятые люди,они постоянно в разъездах,и приезжать наблюдать за холодильником или заниматься ремонтом я могу один раз в неделю в течении 4-х часов. Вот уже месяц я езжу раз в неделю,различные терморегуляторы пробую.Ещё беда в том,что они в МО ничего не хранят,негде холоду аккумулироваться,очень быстро нагревается МО. Хозяйка говорит,да ладно оставляй так,но мне не хотелось бы.Думаю в районе сильфона положить пару пластиковых бутылок с водой в качестве аккумулятора холода. Капиллярку кстати поставил около 3 метров.Хотя мне советовали и программа выдавала 2 метра.Но по-моему и 3 мало.Просто ниже -18 не выдаёт морозилка и всё.Давала бы ниже поставил бы ТАМ-135,а так пока остановился на ТАМ-113 с минусовыми характеристиками и добился того,что 4 минуты работает,5 отдыхает.
Последний раз редактировалось Benjamin33; 02.03.2015 в 01:12.
Нет,сделал как положено,в нескольких местах капиллярку припаял к обратке и всё это дело в термоусадку упаковал. Хотел пренебречь потому,что не разглядел на месте толком,думал накручу вокруг обратки,да и нормально.А когда разобрал,то увидел,что там теплообменник метра полтора длиной,ну и сделал так же,как было.
УбилоНе могу фотоаппарат никак купить,а фотоотчёт давно собирался сделать.
Может прочитал невнимательно.
Какую капиллярку впаял, какое давление на всасе и через какое расстояние делал пайки когда крепил КТ к возврату?
Социальные закладки