Работают на ларях(одинаковых) рядом два СК-200. Всё пучком: режим, цикл, т-ра и т.д. Но::: на одном 0,9А, на другом 1,4А токи. К-ра новые. Теплые. Цирк мля... У кого или где есть инфа по токам СК ? :confused:
Работают на ларях(одинаковых) рядом два СК-200. Всё пучком: режим, цикл, т-ра и т.д. Но::: на одном 0,9А, на другом 1,4А токи. К-ра новые. Теплые. Цирк мля... У кого или где есть инфа по токам СК ? :confused:
Может конд слетел у того где 1.4А?
чем мерил? возникал как-то спор про экономию с конденсатором (вроде ты там тоже участвовал), так даже просто подключая конденсатор в розетку, в которую ларь включен, наблюдал падение тока на ларе (цифровой мультиметр-клещи), иллюзия конечно. я к тому, что может в роэетке торчит какой хитрый потребитель? ну и одинаковых компрессоров, холодильников, автомобилей и т.д. не существует.
Попробуй конденсаторы местами поменять если в конденсаторе утечка то ток будет завышен.
нужно учитывать и нагрузку - там где ток ниже аппарат возможно вышел на режим, а второй еще дуется.
если бы одинаково проверить пустые - куда ни шло.
имфы как вы знаете такой нет и не может быть. ток потребления зависит от многих факторов в том числе и от мастера, который устанавливал компрессора ск, те вы.
на заводе при массовом производстве компрессора по току тоже очень отличаются без нагрузки. при селекционной сборке поршень и блок подбираются отдельно и возможны отличия по току.
Вот ведь как. Отпаивай и меряй в холостую. Но для начала всё ж поменять бы их местами и загрузкой.
все ребята, забрали их. будут жить оба. на холодную один показал сопротивление обмоток 175-го: 19 и 14 ом, что 0,9а. ......дааа , атлант, начинаешь удивлятть..., или кто-то под тебя" удивляет".
Слушай, а ты клещами Дица мерил или амперметром в разрыве ?
Никогда не обращал внимание, что на проводах разные показатели ?