крокодил стоит за 6К.. инструкцию лень искать щас..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Есть понятие перегрев на ТРВ и температура всасываемого газа - немного разные вещи (коряво получилось, ну ты понял...)
СМЕРШ, я про полный перегрев. можно ещё перегрев на нагнетании сюда сунуть -ну это больше к чиллеристам-они любят по нему залив определять.. но вот ТС это всё ни разу не поможет ибо... ну ты понел)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
да вроде не за что было, появился звук - начали искать такой-же компрессор, для уменьшения грохота в электросхему добавили дополнительные реле времени. Поиски длились больше года, а нашим доблестным торгашам лень было заказать у америкосов то что мы хотели. Под пайку все пытались подсунуть, а старый был на гайках. Когда совсем перестал работать и на оборудовании начались сбои из за перегрева, авралом купили то что есть в городе и ночью ставили.
Смотри по давлению с какой темп. у тебя фреон кипит, на всасывающий трубопровод см в 10-15 от выхода с испарителя крепи термометр (хорошенько его укутай что бы исключить нагрев от внешней среды) и смотри разницу температур, т.е перегрев. Например, по давлению фреон кипит -10, а на термометре у тебя -8, отсюда перегрев - 2к. Тебе нужно так настроить ТРВ, что бы перегрев был на уровне от 5 до 8, ну макс 10к. И начинай смотреть этот перегрев при темп. воды 17 градусов, т.е за 3-5 градусов до остановки машины.
А кстати, барботаж используется в машине?
Спасибо, выше уже советовали так сделать, но пока не получается. Пока оборудование (охлаждаемое водой) не работает, чиллер сам себя охлаждает за секунды, когда оборудование в работе - сам туда не полезу (дорого встанет). Вот и думаю как организовать приток тепла. Пока стоят уставки 15С 17С все работает как часы. Для оборудования этой температуры вполне достаточно.
А вот такой вопрос: кто подскажет по электрическим параметрам компрессора - интересует максимальный ток, который потребляет, нужно для разработки электросхемы. Компрессор EMBRACO NJ2212GK Кроме как 220-240 вольт и 50Гц ничего на нём не написано. В каталогах полно прочей информации, но всё темнят по поводу электрической мощности....