Тема: Замена компрессора

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    несколько раз разбирал бристолы. нет там никаких дополнительных обратных клапанов кроме тех, что на поршнях стоят(не помню как они там называются). а вот трубка нагнетательная часто лопается. не раз менял на медную.
    удивило крайний раз , что обмотка была...алюминиевой)))
    дак и не должно их там быть, а вот в спиральнике присутствуют. Обмотки и в правду алюминиевые, подтверждаю!!!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    а вот в спиральнике присутствуют.
    подтверждаю...есть "пердун". я думал речь идет о поршневиках )))

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Пока рано, тест прошел на ура, старый видимо изначально был полумертвый. Усиленного обратника в нашей славной деревне не нашлось, поставил простой данфос. Сейчас слишком низкая температура кипения, компрессор и часть теплообменника покрывается инеем.В теплообменнике охлаждается простая вода, боюсь перемерзнет. Скажите как правильно настроить ТРВ. Когда чиллер монтировали, монтажник его долго крутил, видимо настраивал на слабый компрессор.
    Какой фреон? Давление? Хороший ли съем холода? Надо больше инфы... Теплообменник какой у вас? Автоматику надо настроить что б не перемерзал. Фоточку бы агрегата.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Сейчас слишком низкая температура кипения, компрессор и часть теплообменника покрывается инеем.
    Заказывай Шопена
    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Скажите как правильно настроить ТРВ
    Вызвать и заплатить знающему челу...

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    Какой фреон? Давление? Хороший ли съем холода? Надо больше инфы... Теплообменник какой у вас? Автоматику надо настроить что б не перемерзал. Фоточку бы агрегата.
    Фреон 22. Давление сейчас не скажу, позже буду измерять, на запуске и без притока тепла было 3-4 бар (в обратке), после этого была изменена электросхема управления клапана перед теплообменником. Установлен пластинчатый теплообменник 20150215_151315.jpg. Воду туда качает насос WILO 1.1кВт объем 5 М3/час.
    Увеличил температуру уставки до (вкл +14С откл +16С) обмерзание прекратилось, но днем работало оборудование и был приток тепла.
    20150215_151341.jpg20150215_151252.jpg

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Заказывай Шопена

    Вызвать и заплатить знающему челу...
    Если знаете так поделитесь, я тоже буду знать, форум для того и нужен чтоб узнать у спецов как быть. А если на каждый случай спеца звать, так тогда должен быть спец по вытиранию задов и к нему надо нам всем в очередь записываться.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Если знаете так поделитесь, я тоже буду знать
    В архиве руководство монтажников от Danfoss, там на стр.48 очень доступно расписано, почитай всю - книжица полезная.

  8. #28

    По умолчанию

    Павел-1975, Фото общего вида оборудования есть? Есть большая вероятность, что лопнет труба (уголок) на нагнетании недалеко от компрессора. По ТРВ учи теорию.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    .
    Увеличил температуру уставки до (вкл +14С откл +16С)
    20150215_151341.jpg20150215_151252.jpg
    он греет у тебя что ли

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Павел-1975, Фото общего вида оборудования есть? Есть большая вероятность, что лопнет труба (уголок) на нагнетании недалеко от компрессора. По ТРВ учи теорию.
    С чего бы это?

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    С чего бы это?
    Из опыта

  12. #32

    По умолчанию

    Номер дюзы и марку теплообменника, выкладывай.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Из опыта
    оооочень редко, при сильных вибрациях в момент пуска, которые в принципе у спиральных компрессоров очень низкие..

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    оооочень редко, при сильных вибрациях в момент пуска, которые в принципе у спиральных компрессоров очень низкие..
    Ну-ну, время покажет. Предвижу проблему в течении 1-4-х месяцев (если оборудование работает постоянно).

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ну-ну, время покажет. Предвижу проблему в течении 1-4-х месяцев (если оборудование работает постоянно).
    Павел-1975 с тебя отчет через пол года!!!

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    он греет у тебя что ли
    запутался, охлаждает

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    Номер дюзы и марку теплообменника, выкладывай.
    Номер дюзы снаружи как-то можно увидеть?

  18. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Номер дюзы снаружи как-то можно увидеть?
    нет..внутри она..

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    Номер дюзы снаружи как-то можно увидеть?
    снаружи ни как, если только на трубке сильфона ТРВ "циферка" висит

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    13.02.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ну-ну, время покажет. Предвижу проблему в течении 1-4-х месяцев (если оборудование работает постоянно).
    Я тоже опасаюсь за этот кусок. На верхней крышке компрессора есть монтажное ухо, хочу попробовать его там к каркасу зацепить. Вибраций при пуске почти нет, но он пытается крутануться по вертикальной оси. Вверху над клапаном на трубке висит вентиль с большой массой, так вот эта масса мне и не дает покоя. Отказаться от этого вентиля тоже не получилось (боялся что не успею за ночь все поменять) а утром все должно быть в рабочем состоянии. Задумываюсь об плавном пуске компрессора.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •