Фреон 22. Давление сейчас не скажу, позже буду измерять, на запуске и без притока тепла было 3-4 бар (в обратке), после этого была изменена электросхема управления клапана перед теплообменником. Установлен пластинчатый теплообменник 20150215_151315.jpg. Воду туда качает насос WILO 1.1кВт объем 5 М3/час.
Увеличил температуру уставки до (вкл +14С откл +16С) обмерзание прекратилось, но днем работало оборудование и был приток тепла.
20150215_151341.jpg20150215_151252.jpg
Павел-1975, Фото общего вида оборудования есть? Есть большая вероятность, что лопнет труба (уголок) на нагнетании недалеко от компрессора. По ТРВ учи теорию.
Номер дюзы и марку теплообменника, выкладывай.
Я тоже опасаюсь за этот кусок. На верхней крышке компрессора есть монтажное ухо, хочу попробовать его там к каркасу зацепить. Вибраций при пуске почти нет, но он пытается крутануться по вертикальной оси. Вверху над клапаном на трубке висит вентиль с большой массой, так вот эта масса мне и не дает покоя. Отказаться от этого вентиля тоже не получилось (боялся что не успею за ночь все поменять) а утром все должно быть в рабочем состоянии. Задумываюсь об плавном пуске компрессора.