парни! напишите что происходит с х/о на момент вашего прибытия на торговую точку.
тобешь:как протяжка, какое давление в системе,какую дозу вы давали до этого.
может вы заменили контролер с пластиковыми датчиками, где установлен датчик,
какой модификации датчик ptc или ntfc, по какому датчику вы снимаете показания (свой или родной в камере)
поясню, в камере в основном стоят пластиковые датчики, что на испарителе что в камере.
мы сверяемся по чувствительной механике (термометр, он алюминиевый ) калибровка совсем разная.
если на механике +4 (в камере) то на пластиковом датчике +7 (в камере)
пластиковый датчик переставляю за стенку прям на обдув испарителя тогда данные идентичны,только при наборе температуры, цифровой датчик немного спешит.
( но отключение автоматики происходит по механическому датчику) в этот момент температура выравниваться, что на механике что на пластике.
и не доливайте хладагент 404а он 2-х компонентный. А если доливаите (на рабочий М/К) то остановите компрессор для уравновешивания давления примерно на 1 минуту.
проверенно!