Доброго времени суток. Такая проблема.
Витрина Cold, t=-6 -12 в витрине, есть оттайка ТЭНом, компрессор SC12CL Danfoss. Согласно наклейки с параметрами, максимальная потребляемая мощность в работе 700w.
При включении после длительной стоянки, первые 10 минут работает нормально: испаритель обмерзает до -10 -12 градусов, конденсатор отводит тепло t=+36 +40 градусов... в общем всё нормально. Ток потребления витрины при этом 750w.
Спустя этих 10 минут конденсатор (тот который радиатор) раскаляется до 50-60 градусов, вентилятор разносит от него жар. Иней на испарителе тает, его t повышается на 1-2 градуса в минуту. За 10 минут испаритель разогревается до +10 +15 градусов, внутри шум фреона. Потребление возрастает до 1,1 kW. Корпус компрессора при этом тёплый, возле всасывающего патрубка даже холодный. Посторонних шумов, изменения тона звука работы компрессора нет.
Не могу понять откуда в системе берётся много тепла.
Что проверено:
1. ТЭН оттайки - 100% выключен. Даже держался за него пальцами во время всех этих безобразий - холодный.
2. Обмотки компрессора. По паспорту на SC12CL: 5 Ом пусковая, и 13.7 Ом рабочая (при 25 градусах). Прибор меряет 5.6 и 15.2, но возможно t обмотки отличается и потому некоторая погрешность. На корпус обмотки не звонятся.
3. Пусковой конденсатор на 80 mF. И тот что родной именно 80 mF, и новый из магазина тоже на 80 mF. Пробовал и так и этак. Мерил ёмкость прибором UNI-T.
4. Вентилятор обдува конденсатора заменен на новый, его потребление - 50w. Дует хорошо. Сам конденсатор (радиатор) чистый.
5. Давление на всасывании - 2,5-3,5 бара. Я так понимаю, что фреон качается без проблем. Фильтр равномерно горячий, капилляр после него тоже. Дросселирования нет до самого испарителя.
6. Заправка фреоном. По паспорту на витрину заправка 500 грамм (R507), было заправлено 600 (сливал, взвешивал), и заново перезалил ровно 500 грамм. Не влияет никак. По паспорту на компрессор SC12CL максимальная заправка 1300 грамм, предполагаю что лишних 100 грамм не могли ему повредить. Но конечно не факт.
7. Проводил вакуумирование - типа может воздух попал? Но до этого витрина работала годами без проблем, и контур ни разу не вскрывали. Делал чисто по методу исключения. 2 раза вакуумировал по 40 минут, наддувал фреоном до 1 атм и снова вакуум. Тоже никак не влияет.
8. Реле, которые подают питание на компрессор и на оттайку - заменены на новые, для гарантии что нет залипаний, или искрения на них.
9. Проводка, распределительная коробка. Расплавлений, перегибов, замыканий нет. Провода не греются.
Что не менялось: пусковое реле на компрессоре, и не менялся фильтр перед капилляром. Сам компрессор ни разу не горел, и не менялся.
Может кто-то сталкивался с таким явлением, или есть соображения, откуда берётся излишек тепла?