ПОМОГИТЕ !!!!!
ПОМОГИТЕ ЗНАТОКИ!!!!!! КУПИЛ ХК 20 КУБОВ 100ММ СТЕНКА Т.К. ЖИВУ В ЗАКРЫТОМ ГОРОДЕ ТО СПЕЦИАЛИСТЫ С ФИРМЫ ЗАЕХАТЬ НЕ СМОГЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА, И ТЕМ САМЫМ Х.А. СТАВИЛ МЕСТНЫЙ ЗНАТОК ХОЛОДИЛЬЩИК. ПОСЛЕ ПУСКА В КАМЕРЕ НЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ -14 ОН СКАЗАЛ ЧТО ЖАРКО И ВСЁ ТАКОЕ НЕУЖЕЛИ ОН ПРАВ? НА ВОЗДУХООХЛОДИТЕЛЕ НИЖНИЕ 3 КАЛАЧА НЕ ОБМЕРЗАЮТ ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ В ИНЕЕ ОН ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ. ДАВЛЕНИЕ ПРИ Т.ОКР 30 И Т. В КАМЕРЕ -14, НА НАГНЕТАНИИ 25 БАР, НА ВХОДЕ В КОМПРЕССОР 1,8 БАР. ВХОД В КОМПРЕССОР НЕМНОГО ПОКРЫТ ИНЕЕМ, ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОМПРЕССОРА ТАКАЯ ЧТО ЕСЛИ РУКОЙ ТРОНУТЬ ТО МОЖНО ОЖЁГ ПОЛУЧИТЬ,ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОНДЕНСАТОРА +30 ГРАДУСОВ, ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ ПОСЛЕ ТРВ -22, ТЕМПЕРАТУРА ТРУБКИ ПОСЛЕ ИСПАРИТЕЛЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ НЕГО -23.
ФРЕОН ОН ЗАЛИЛ НА ГЛАЗ ПР ПЕРВОМ ПУСКЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ КОМПРЕССОРА ДОХОДИЛО ДО 35 БАР И СИСТЕМА ВСТАВАЛА ПО АВАРИИ ВД. ОН ЕЩЁ СРАЗУ НА ТРВ ВИНТ ОТКРУТИЛ.
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ ХОЛОИЛЬЩИКИ ВСЕ САМАУЧКИ И НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НИЧЕГО Я УЖЕ СТОЛЬКО КНИГ ЗА НЕДЕЛЮ ПРОЧЁЛ АЖ МОЗГ КИПИТ.
ПОМОГИТЕ !!!!!!
Воздухоохладитель СТЕ 34-L8 ЕD У НЕГО ТРУБКА ПОСЛЕ ТРВ ДЕЛЕТСЯ НА 2 ЧАСТИ И КАК БЫ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО 2 СЕКЦИИ
Агрегат ТFН 2480 ZВR R404A L`UNITE HERMETIQUE
ТРВ ТЕS2 ДЮЗА №02 ТРВ С ТРУБКОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ.(КСТАТИ ОН ЕЁ ВВАРИЛ В В ВЫХОДНУЮ ТРУБКУ d=6ММ ХОТЯ В ВВЫХОДНОЙ ТРУБКЕ ВОЗДУХООХЛОДИТЕЛЯ ЕСТЬ СПЕЦ НИПЕЛЬ ДЛЯ НЕЁ НО САМОЙ ТРУБКИ НЕ БЫЛО, ВЛИЯЕТ ЛИ ЕЁ ДИАМЕТР НА РАБОТУ СИСТЕМЫ?)
Социальные закладки