Цитата Сообщение от Frigoriste Посмотреть сообщение
соленоид22, обрати еще внимание на переохлаждение жидкости... Давление 25 Bar это температура конденсации 55,5С, а температура жидкости на выходе с кондера 30С...
Понимаешь, они изначально изменили перегрев при первом-же пуске.
Да, темпер. на выходе 30* при высоком Р конден. и темп. - прямое свидетельство, что нижние калачи конд. заполнены жидкарём, значить рессивер тоже полный - перезаправка налицо, согласен, а как-же?
Но перегрева-то у них нет!!! В этом случае я склоняюсь к тому, что ТРВ быстренько на место, пока компр. жив, а вот если и дальше нет t - тут и перезаправка к месту. К тому-же правильно пишешь, что нам неизвестно ничего про *местного* спеца, что и как там тоже не знаем, монтажа не видели, помогаем разобраться по мере сил, а нуждающийся молчит.