nephesh, обрати внимание на температуру в помещении, скорее всего жара стоит, а потом посмотри поспорт предел будет стоять градусов +25 - +27. Подбивай клиента, чтобы либо кондеры менял, либо кондюки ставил.
Alex_K56,
Очень большая просьба скинуть таблицу заправок R404a на Меркурий
желательно всех моделей. мой адрес ([email protected])
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Можешь и мне продублировать?
[email protected]
спасибо за таблицу!
да конденсатор муйня полная! мало что он забивается быстро да и прикрыт на половину логотипом. да и доза 404 на меркурий была у величина мной на 300 гр. (конденсатор стальной)
во общем в место 1000 гр. испаритель без обдува вентиляторов протягивался на половину,пришлось добавить 300 гр. и получил полную протяжку.
щас, чтоб хоть как-то без стакана воды работало стравливать приходиться, а тут заправлять....
работаю я в евро сервисе, собираю и разбираю это (г) меркурий-100,130,190 (каждый день)
бренды: чудо, danon
и поверте они все разные в плане сборки.
промываем с кёрхера конденсатор (стальной) (во общем полная санитация) скидывает до +9 или +6 и всё.
Меркурий-130
протягивает половину испарителя, добавляю к 1000 гр ещё 300 гр и полная протяжка (без обдува)
после этих процедур изменений не наблюдалось (избытка тоже нет)
следует избегать меркурию: сплитов,сквозняков,проходо в.(очень нежный)
по госту производителя окружающяя среда не должна превышать +25
мы их тестим при температуре +30 или +35.
возвращаясь к началу разговора доложу,сменил конденсатор на медный-ощутимого результата нет в плане холода.
в отчаянии сменил и капилляру(меньшего диаметра),результат не обрадовал,температура не опускается ниже 10 гр.
был у меня один единственный случай обрыва капилляра внутри всаса так сказать теплообменника по моему тотже случай . пусти капилляр на прямую в испаритель избегая теплообменник.
отпиши , что вышло.
Дело в том,что капилляра в данном случае и идёт напрямую(конечно обвиваясь вокруг всасывающей трубки из испарителя)т.е снаружи.
может дело не в капиллярке? есть такой вариант что М/К не прокачивает, либо не нагнетает, либо нет всаса на 100%. практика показывает что: М/К тоже может халявить!!!!!!!!
речь про М/К 4517z.
да к стати, верни старую капилляру на штатное место! (система большая, малым диаметром не исправишь!) это не выход.
напиши что за модель х/о и её бренд. Попробую решить задачу (может знаю решение)
парни не изобретайте велосипед! завод просчитал это за вас. (только каким местом я не знаю) но всё таки были расчёты по системе и дозе хладагента (просто где то проёб)
не стоит менять половину холодильного оборудования!
Социальные закладки