Добрый день! помогите найти расчет паянного пластинчатого испарителя?
Добрый день! помогите найти расчет паянного пластинчатого испарителя?
Программа подбора любого производителя.
Или сами паять решили?))
уже работаю....) хотя еще бы постьюдил) не паять, уже таковой имеется на складе. Просто кроме размеров, ничего не известно. И есть заказ. надо бы просчитать, подойдет ли наш ТО под него?
Есть "Руководство по расчёту ТО Danfoss", подойдёт? Свеженькое, только вчера прислали...
Скиньте, если не затруднит) буду благодарен!
кстати, еще один вопрос по этой же теме: как рассчитать пропускную способность данного ТО?
кинули меня?)
...не совсем. Дело в том, что Danfoss дал ссылку на прогу (http://www.danfoss.com/Russia/Busine...ctDownLoad.htm) и код, но код почему то не работает. Отправил им письмо с недоумением, но они пока молчат.
Но молчанье больше обусловлено большой "относительностью" расчётов. Ты сам то прикинь, сколько параметров нужно учесть, что бы рассчитать пропускную способность? От плотности, до разницы давлений. Это тебе лучше в НИИ обратиться. Причём разные НИИ дадут разные результаты.
Да и не учёные здесь, а практики. Берут паспортные данные узлов и агрегатов, и собирают их при необходимости. Либо определяют на глаз, опираясь на опыт.
Ты бы лучше фото своих ТО выложил, и я уверен, кто-нибудь сними обязательно встречался...
фото в понедельник будет) уже выходные, ТО там оставил, домой забрать не решился)))
Социальные закладки