Показано с 1 по 20 из 26

Тема: можно ли использовать капиллярку с внутренним диаметром 0.8мм на R-22 в витрине

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь Аватар для doker63
    Регистрация
    12.04.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    почему по таблицам капиллярки на r-22 идут с внутренним диаметром от 1мм и выше вот в чём вопрос. а для других фреонов все диаметры.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doker63 Посмотреть сообщение
    почему по таблицам капиллярки на r-22 идут с внутренним диаметром от 1мм и выше вот в чём вопрос.
    Потому , что места в таблице не хватило. Была б у тебя программа расчёта , так она б тебе и от 0,6 считала длину , какая разница ? Длиннее и толще или короче и тоньше ?

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Потому , что места в таблице не хватило. Была б у тебя программа расчёта , так она б тебе и от 0,6 считала длину , какая разница ? Длиннее и толще или короче и тоньше ?
    Давал я ссылки на программы, но тут только таблица все заслонила))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #4
    Пользователь Аватар для doker63
    Регистрация
    12.04.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Давал я ссылки на программы, но тут только таблица все заслонила))
    по программе dancap подчёркивается в результатах диаметр 1мм . Я и в других таблицах смотрел тоже самое вот мне и стало интересно почему так. А 0.8мм поставил потому что не было другой под рукой.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doker63 Посмотреть сообщение
    А 0.8мм поставил потому что не было другой под рукой.
    Странный подход мягко говоря.. Тогда и ск 200 надо было впендюрить..))

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    МихаилЮр, а чем плоха была бы 0,6 соответствующей длины ?

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    МихаилЮр, а чем плоха была бы 0,6 соответствующей длины ?
    0.6 мм на витринах не встречал..Предположу что на 22 фреоне при 0.6 мм тяжеловато будем мотору..Возможно ошибаюсь..Я вообще за родную КТ.. всегда..

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doker63 Посмотреть сообщение
    по программе dancap подчёркивается в результатах диаметр 1мм ...
    В каталоге Embraco имеется таблица капилляров для своих компрессоров. Лучше сверяться по ней - у Данфосс уже был прикол в таблице подбора, когда мощность компрессора указывалась в ваттах, но по стандарту 12009 (лень искать очевидное). А значения, полученные по этому стандарту не совпадают с общепринятым у нас ASHRAE.

  9. #9
    Пользователь Аватар для doker63
    Регистрация
    12.04.2010
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    12009 ?

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doker63 Посмотреть сообщение
    12009 ?
    Повезло, что не спотыкался через эту табличку - стандарт EN 12900
    Кстати по тому Руководству для ne2134e рекомендован размер 0.91 мм I.D. * 2.8 м

  11. #11

    По умолчанию

    Аспера 6210 на 22-м при +5 на витрине имеет 1200 по холоду. Там стоит 1.2 капиллярка приблизительно 2.5 м. Любителям впендюрить 0.8 и натянуть её до дросселя, при этом сохранив РТО, желаю удачи!!!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doker63 Посмотреть сообщение
    почему по таблицам капиллярки на r-22 идут с внутренним диаметром от 1мм и выше вот в чём вопрос. а для других фреонов все диаметры.
    Эта табличка из пособия по эксплуатации копрессоров холодмаш. А там самый маленький на 22 был RP10TN 346 Вт при -25/55*С.

Похожие темы

  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 18:25
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 00:47
  3. Можно ли использовать ПЭН для оттайки испарителя?
    от VovaShumel в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 00:00
  4. Можно ли использовать морозильный шкаф в погребе?
    от medium2000 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 16:56
  5. Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 00:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •