koli, забудь ты 404, 507 рулит
Можешь сомневаться сколько угодно. Хоть до второго пришествия Христа. Главное, я в твоих нисколько не сомневаюсь. Не хочу, что бы зло порождало зло. Каюсь, что вообще тебе что то писал.Прошу по хорошему уйди из моей темы и больше не приходи. Можешь в личку оскарблять меня сколько угодно, но на публике, при всех обзывать балбесом, крайне оскорбительно. Куда только модераторы смотрят.
koli, ты так и не заполнил графу места жительстваа ведь тебе на это не раз уже указывали .для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума
Вообще то тут одна Оскар ... дь всех пытается оскорблять и это ты.
И это ты считаешь убедительными аргументами?
Я привёл ещё одну версию (по мимо уже сказанных),. с ней встречался не раз, и тут два контура ведут себя одинаково. И внешние признаки похожи. Конечно в первую очередь проверяешь на утечку и засор. Когда оборудование долго стояло, то подключив манометр, уже можно сделать кой какие выводы, также при работе и остановке. При работе агрегата прощупываешь все трубки от нагнетательного до всасывающего патрубка, так же слушаешь капиллярку. Температуру воздуха до испарителя и после. И тогда уже можно делать выводы.
Интересно, где я то, здесь в теме, публично, кого то оскорбил.Если, что то писал в личку. Так это только между мной и тобой. Да и то, как уже писал выше каюсь, что вообще на твоё оскорбление обратил внимание. Христос терпел и нам велел.А его не только оскарбляли, но били и плевали в лицо. Прости меня господи.
Дак, я уже писал.Первичный осмотр был беглым. Тему создал, потому что такая витрина у меня первая. Хотелось знать, с чем имею дело. Для меня даже было не понятно стоят там вверху вентиляторы или нет. Слава Богу сегодня всё вскрыл, и стало всё понятно. Витрина оказалась ничего особенного.Самая обычная.Все вопросы, я для себя уже решил. Так что тему закрываю
И они этого ждуть! А как иначе тебя вызвать???
Если не будет результата, рекомендую снять для начала конденсатор. Дать давление очей 25 и в воду, если фреон заправишь в горячую ыоду. Бывает утечка при нашретом конденсаторе и высоком давлении. Уходит определённое количество фреона и всё. Дашь газа, кондер нагрелся, пора открылась. Редко, но бывает. раз семь попадались такие утечки.
Воистину. Пока не начнёшь делать, можно только гадать, что там и как. Сегодня с утра занимаюсь этой витриной. Всё таки, я невнимателен. Системы действительно полностью раздельны. Сегодня уже по калачам отслеживал. И проблеммы оказались разные. Вообщем добавил в оба контура фреона, прошёлся течиком. Два часа с ним лазил и по кондёрам и по испарителю, по трубопроводу. На нагнетании, отключал вентиляторы и запускал компрессор. Фонит только в одном контуре, вернее на испарителе в одном колаче.При чём фон не большой, так что думаю пройдусь припоем должно помочь. В другом контуре, где не фонит обнаружил, что забит конденсатор. То есть с виду то он чистый, видно сверху щёткой проходились иногда, а внутри забит. Снял оба кондёра увёз к себе на промывку, ну и заодно опрессую азотом. Ещё обнаружил проблеммы с электрикой.Я конечно не знаю, может так и должно быть, но почемуто один компрессор запускается напрямую, через реле времени, а второй с контроллера. Толи уже самоделкины наделали, толи что.В принципе там стоит контроллер eliwel 961 plus. релюха в нём на 12 Ампер. Должно по идее на оба мотора хватить. Ну в крайнем случае термостат поставить на один компрессор, но реле времени, это что то новое для меня.