это новый 961 ИД Плюс и там прежде чем войти в программирование надо в папке РА2 пароль набрать ,
Если неошибаюсь то пароль 135.
Зачем так далеко? Там пароль PA2- 15 раскрывает папки нафиг до 135го копать? В инструкции расписано популярно
Если по каким либо причинам климатическим или еще каким на 961-м, поставь 974 с тэном, найти хороший гибкий тэн (ПЭН) и поставить на испаритель и вуаля. Переодичность (dit)6 часов, время оттайки (det) до 30 мин, темп откл. оттайки (dst) +12 соотвественно параметр dty = 0, и dct =1
Много напостили впустую об одном и том-же, вернулся на первый пост и посмотрел фото модели холодильника. Кинте в меня клавиатурой, но я бы сделал так:
1Установка датчика на воздушном потоке между вентилятором и испарителем.
2 Настройка оттайки 25-30мин. через 3часа ( ну или что-то в этих пределах)
3 Вентилятор для этих режимов должен работать постоянно.
NAVIGATOR, все эти советы безполезны покуда ты неразберешся с програмированием данного контроллера
ЭВРИКА! оказывается мне дали инструкцию с инэта там про РА-2 ничего нет, вот от сюда и Все непонятки у меня. Теперья вышел в папку СР, а дальше уже всё мне разжевали. Всем огромное спасибо за терпение! И что тапками не закидали! Но тема не закрыта скоро 974 придут, буду разбераться![]()
А мне не разу не было. Созвонился с продавцом, обещали прислать с 974.
NAVIGATOR, в интернете масса документов про всю серию Эливелл , только точно указывать модель и смотреть в картинках внешний вид . Всё там есть , если внимательно читать.