maxoka, нагнетанием в 20 бар ты эти клапана сам и загубишь (((
Да чо то тут не сходиться, клапана получается не держат если травят во всас, бхп на вакуум уходит при пуске с дозой, он должен трещать и не качать нихера, где то кидают насАналогичный случай был со шкафом холодильным (двух створка, купе) на выходных, заменой на новый км все встало на свои места, даже манометр подключать не пришлось при диагностике.
у меня такая же ... Refco ... даже игла запасная есть)))
эт не перепуск-это пипец какой-то уже! Раньше клапана нагнетательные лично я так проверял-на нагнетос манометр и выход заглушен. Включаем, загоняем нагнетос на 20-25 бар примерно, выключаем и ждем минуту. Если после этого давление не упало (отслеживается элементарно, ибо область нагнетания небольшая) , а самое главное потом запускается компрессор, то все ОК. Ибо при негерметичности нагн. клапана поршень уходит в НМТ и при попытке запуска на него давят все эти 25 кг, что совсем не айс для его двигуна... С конденсаторным пуском не пробовал, ибо тогда только данфосы были с ним а они чет не ломались..
SerB, LST вообще без выравнивания давления запускаться не должон)) на то "пинок" конденсаторный нужен.. вот если станция CSR с пусковым и рабочим то, точно наплевать)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
А че было с аппаратом? Просто в вакуум? Хреон был?
наперед могу ответить, что расчетные емкости конденсаторов рассчитаны на определенные условия и 29 бар и близкие к этому туда не входят
maxoka, А где ты видел БУ компрессора в идеале ,твой перепуск в пределах нормы и я бы даже и не назвал его перепуском ,вот когда
Оце добрый перепуск и ввакум на всасе не получишь даже если капилярка забита. Вообще если у тебя 2+2 получилось5 то математика тут не причем она живет по своим законам, ищи причинно-следственные связи ваккума в другом месте и не связывай его с перепуском компрессора
В советское время аксакалы учили-дверь холодоса закрыта,отключаешь,если через минуту испаритель не сопливится-значит норма ,если потек-на помойку.
20141021131028.jpg еще смущает компрессор не дохрена ли это 218 W (при -23.3 )для ларя
Ты на вопрос не ответил:Системы на 134 склонны к засору КТ, при работе с засором КТ наблюдается покрытие клапанов нагаром (из этого ты сделал вывод - "перепуск"). Я бы промыл КТ и заправил 406м. Всё должно прийти в норму, если, конечно, нет утечки в системе.
Социальные закладки