Показано с 1 по 20 из 20

Тема: R22 и R410A

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию R22 и R410A

    Здравствуйте. Я занимаюсь кондиционерами. Есть (помимо прочего) вакуумник Refco RL-2, 2-х вентильный коллектор Becool на R22, шланг на R410. Работать можно, но хочется делать это правильно. Нужно ли для этого иметь 2 коллектора, 2 вакуумника (на каждый фреон), отдельный шланг для вакуумирования (и куда тогда его цеплять: в коллектор, или сразу в кондиционер?), какие-нибудь обратные/соленоидные клапана на вакуумник? Я понимаю, что всё это, по хорошему, надо. Но на практике, о чем стОит заморачиваться, а о чем нет?

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    иметь 2 коллектора
    Лучше иметь два, масла разные и чтобы не загрязнить систему при заправке.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    2 вакуумника (на каждый фреон)
    А сам подумай зачем?
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    отдельный шланг для вакуумирования
    Туда же.
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    какие-нибудь обратные/соленоидные клапана на вакуумник
    Полезная штучка, лучше с маслоотделителем.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Я занимаюсь кондиционерами
    это хорошо
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Работать можно, но хочется делать это правильно
    поделись мыслями
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Нужно ли для этого иметь 2 коллектора, 2 вакуумника (на каждый фреон), отдельный шланг для вакуумирования
    ну это то зачем,а если завтра выйдет новый фреон,чо будешь покупать третий комплект коллектора и вакуумника?
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Но на практике, о чем стОит заморачиваться, а о чем нет?
    почитай патрика котзаогланиан

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    2Valera5: Если новый фреон будет требовать нового масла, не смешиваемого с остальными, то придется и под него комплект выделять. К стати, на 32 фреоне Дайкин уже выпустила серию кондеров. И у Патрика каждый сплит нужно азотом накачивать, и ждать до завтра. Где вы практически найдете клиентов, готовых ждать и платить за это?
    2AleksScrew: про вакуумники: при вакуумировании часть масла кондиционера попадает и в насос, и там смешивается с его маслом. 2 разных масла в насосе наверно, лучше чем 3? Или, количества не те?
    А про отдельный шланг - где-то на форуме читал такую рекомендацию. Только не понял зачем: то ли чтобы он всегда был чистым и не было дегазации масла со стенок, то ли чтобы его сделать бОльшего диаметра, и вакуумирование проходило быстрее, то ли к материалу шланга требования особые.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Gefest, твои вопросы ниже уровня новичка , просто в ауте от таких "познаний" . Чем ты занимался до этого ?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Чем ты занимался до этого ?
    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Я занимаюсь кондиционерами

    Тоже в шоке.Никогда ты не занимался кондиционерами.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    sne, Работал- работал! Помогайкой. ЩА РЕШИЛ - САМ ВСЁ БУДУ ДЕЛАТЬ сам. УСЕ деньги ДО СЕБЭ в карман.

  8. #8

    По умолчанию

    Хм, у моих механиков 1 вакуумник, 1 коллектор и пр. всего по одному, это с собой прицеп инструмента чтоли возить? Делают практически на всём - R12, R-22, R-134, R-404, R-410, R-507...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Работал- работал! Помогайкой. ЩА РЕШИЛ - САМ ВСЁ БУДУ ДЕЛАТЬ сам. УСЕ деньги ДО СЕБЭ в карман.
    я тоже с этого начинал в 1999г. если что. и спец образования не получал, и семинары не посещал

  10. #10

    По умолчанию

    кстати... у меня один комплект шлангов, коллектор и вакумник на все случаи жизни...если что...

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    У нас почти все так делают: сначала помогают, потом сами монтируют. И это нормально. Главное учиться постоянно, и не считать, что уже всё знаешь. Вот и задаю вопросы. ИМХО лучше, чем молча делать как сам считаю, пока носом не ткнут.
    Что тут такого: попросил разъяснить нюансы использования оборудования с 2 различными фреонами и маслами. И если отвечать учащемуся на четко сформулированные вопросы ниже вашего достоинства, так и напишите. Я пойду искать более адекватных людей. Пусть даже менее квалифицированных. Хотя, я полагаю, и у вас не будет единого четкого мнения по этим вопросам.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Хотя, я полагаю, и у вас не будет единого четкого мнения по этим вопросам.
    Немножко порассуждаем. Минералка и синтетика несовместимы, но примесь неосновного масла должна быть не более 5%. Т.е., если в компрессоре например 300 мл синтетики, то до 15 мл минералки вреда не принесут. И если в шлангах осталось 5 капель неважно какого масла, то это никак не отразится ни на чём.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Немножко порассуждаем. Минералка и синтетика несовместимы, но примесь неосновного масла должна быть не более 5%. Т.е., если в компрессоре например 300 мл синтетики, то до 15 мл минералки вреда не принесут. И если в шлангах осталось 5 капель неважно какого масла, то это никак не отразится ни на чём.
    Согласен . изменение подключение , больше связано с высоким давлением. ибо много было случаев его разрыва 22 на 410.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    У нас почти все так делают: сначала помогают, потом сами монтируют. И это нормально. Главное учиться постоянно, и не считать, что уже всё знаешь.
    Да не грузись ты так: всё нормально и правильно. Если действительно захочешь научиться, всё у тебя получится. Только почитай для начала соответствующие пособия и руководства, их очень много и найдёшь легко. Принципиального отличия монтажа,ремонта и обслуживания кондиционеров и холодильных установок нет. Есть кое-какие нюансы и специфика. Коллекторы и шланги не затратно иметь несколько шт... сам пользую как угловые вентили с манометром и смотровым стеклом так и коллекторы, позволяющие одновременно подключать щланги на;
    - низкую сторону,
    - высокую сторону - не менее 2-х шлангов,
    - заправочный баллон,
    -вакуумник,
    так и цифровые коллекторы.
    В процессе работы сам разберёшься что тебе лично более востребованно и подходит.
    Комплектация зависить от6
    -финансовых возможностей,
    - вида оборудования, с каким собираешься работать,
    - наличия земноводного в душе (жаба обыкновенная).
    Удачи.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    То есть, не париться, пользоваться, чем удобнее?))
    Критично ли смешение масел в шлангах, или вакуумнике? В шлангах то они могут смешаться в любой пропорции.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Критично ли смешение масел в шлангах, или вакуумнике? В шлангах то они могут смешаться в любой пропорции.
    Включай МОСК! Тебе же уже намекнули: как при вакуумировании могут смешиваться масла?

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Если сплит уже работал, то в трубках есть масло, разве оно не потянется вместе с газом в сторону насоса?

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Если сплит уже работал, то в трубках есть масло, разве оно не потянется вместе с газом в сторону насоса?
    Ну и .ули?

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Ну, вообще да. Просто наслушался в своё время разных страшилок от разных людей, сейчас в голове всё потихоньку укладывается, вот и вопросы странные всплывают. Спасибо, что вразумили, буду читать первоисточники (типа Котзаоглониана).

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Ну, вообще да. Просто наслушался в своё время разных страшилок от разных людей, сейчас в голове всё потихоньку укладывается, вот и вопросы странные всплывают. Спасибо, что вразумили, буду читать первоисточники (типа Котзаоглониана).
    Просто, это больше относиться к торговыво-финансовой стороне дела, чем к технической-хороший пример переход с 12 и 22 на новые газы.
    Единственное что полезно это соленойд на вакумник, когда вакумируешь централи целый день или сушишь сутками.

Похожие темы

  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 23:00
  2. Фреон R410A
    от AndreyVE в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:38
  3. R410a+Синтетика
    от Морозяка в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 16:21
  4. Переход с R22 на R410a
    от ssoloss в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:10
  5. Чем заменить R410A
    от Аrtemoni6e в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •