На моноблоке Technoblock AK 203T стало отключатьтся встроенное реле компрессора Maneroup MTZ 28J (камера низкотемпературная 14 кубов).Сделал вывод: компрессор не "родной", так как - среднетемпературный, да и ниже -6,по словам заказчика, не давал. Установил новый Maneroup NTZ 068.Закачал 2 кг 404А: давление на низкой 0,2 , на высокой 18.При этом "всас" обмерзает до самого компрессора.Температура на испарителе минус 36, а в камере за 2 часа всего минус 6.В этом то и проблема- очень медленное охлаждение обьема (пока не знаю вообще до какой температуры опустится).Испаритель на двух капилярках (родной),2 вентилятора,но дуют слабо - не поймешь дуют туда или оттуда.Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть дело и как это можно исправить. Может поставить более мощные вентиляторы на испаритель или изменить направление воздушного потока на тех которые стоят? Заранее благодарен.