после устронения утечки и замены фриона с фильтром очень долго приходится ждать намораживания морозилки и в итоге она еле обморожена!
в чем же тут дело?и как с этим бороться?
после устронения утечки и замены фриона с фильтром очень долго приходится ждать намораживания морозилки и в итоге она еле обморожена!
в чем же тут дело?и как с этим бороться?
Проверь компрессор сколько давит как держит давление.
поменял фильтр и устранил утечку в заводской пайке.
перезаправлял ,думал пробьет капиляр т.к. впрыск был слабоват .далее вообще переставало морозить.опять стравливал! и снова еле намерзает...???
до утечки (2 дня назад) за 20 мин все обмерзало!
а конденсатор равномерно греется? доза по весам иль по кулибински?
Конденсатор равномерно нагрев
А доза не по весам..(на ощупь)
и вакуум делали
паял медь-бура
как можно насосать воздух ?выпускаю газ, Делаю пайку,потом продувку 2 мин(может мало)
элементарно ватсон! когда греешь, влага из воздуха конденсируется на холодной меди внутри контура, и продувкой ее не выгонишь... тем более за 2 мин. дуешь чем сухой азот?
и насосать мог и до ремонта, просто ты ее не выгнал. я тут кондей ставил, так мне в парожидкостной порт капля попала... я ее 3 часа высасывал.....
спасибо!не знал про влагу внутри и как с этим бороться.
дуешь чем сухой азот? это как?
продувка 134м
Баллон с сухим азотом, плюс редуктор, подключаешь опресовываешь, продуваешь.... плюс ваккум и до и после. давление после ваккума растет?
Утечка где была?
Социальные закладки