Помогите плеез советами.

Герметичный шкаф с компьютерным оборудованием объемом не более 2 куб. метров. 2 сервера, суммарной мощностью не более 500Вт.
Летом охлаждается кондиционером W05LC, на морду одет кожух с разделителем теплый/холодный, который заведен в рядом стоящую
стойку. Попа кондиционера на улицу, во второй половине дня под прямые солнечные лучи (по-другому не поставить). Зимой хватает 2 вентиляторов приток/выхлоп.

Первый W05LC издох в конце 2-го лета, гудит толку нет - заменили.

Второй W05LC работал с весны (когда по ночам был стабильный +), до сейчас. Четко держал -19-20 и вдруг, перестал справляться.
На графиках температуры жестких дисков, выглядит так:


Сейчас кондей отключен, стойка открыта, серваки выдвинуты в помещение...

Пробовал включать кондей, он холодит, но не долго... Если вставить в него градусник пока он холодит, то на выходе температура 22 (в помещении под 40).

Сегодня открыл старый кондей - вокруг вентилятора плотный валенок из пуха. Завтра попробую почистить, может аккуратненько пробить керхером...

Не пойму, что произошло с новым:
Резко забился за последние полторы недели - не похоже.
Стал, перегревается и срабатывает защита - похоже, но как с этим бороться?!
Не справляются с теплоотводом?! - Заявленная мощность теплоотвода 1600Вт. 1.5 недели назад справлялся...
Здох компрессор - не похоже, иногда он включается и холодит.

Очень жду советов, в какую сторону думать и что делать?
Сплит систему просьба не предлагать - внешний блок вывешивать просто нельзя.