Есть холодильник позис, не работает компрессор КВЕ-160 марка фреона r22/142b ближайщий вроде r406a, можно ли заменить компрессор на СКО-160 работающий на r 134a, фреон залить r134a?
Есть холодильник позис, не работает компрессор КВЕ-160 марка фреона r22/142b ближайщий вроде r406a, можно ли заменить компрессор на СКО-160 работающий на r 134a, фреон залить r134a?
лучше или r406 (доза заправки будет такая же как на табличке) или r12 (доза заправки на 10-20% больше чем на табличке)
у меня в наличии есть такой компрессор и фреон, а 406 я не смог купить в морене нет в наличии, если поставлю компрессор и заправлю 134 будет работать? или капилярку тоже надо будет поменять?
Еще раз лучше поставить С-К160 на R12 или R406a.
Будет работать c C-КО и R134а- бабушка на двое сказала (остатки минерального масла). Капиллярку трогать не нужно.
а разница темп кипения,кондинсации как я понимаю это назкотемпературное оборудование чтоб не чего не менять не лудше ли воткнуть на 404 а так чтоб потянул на 134 или 406 надо ставить компр производительностью процентов на 30 -40 больше, капиляр менять да и не факт что переохлождение не будет повышенное
Всем спасибо! Придется тогда купить с-к160 и фреон r406. Не подскажете где можно купить вакумный насос не дорогой?
Калясик, сам то понял что написал? Ну расскажи тогда что надо сделать с капилляркой: уменьшить, увеличить, на сколько, какая капиллярка стоит на этом холодильнике какую надо добавить, какая производительность капиллярки окончательная должна быть?
По поводу замены компрессора с R12 на R134а (от Danfoss) по производительности:
Select the R134a replacement compressor (the original compressor cannot be used with R134a). The refrigeration capacity of the new compressor must correspond to that of the original compressor.
По маслу:
Even though the use of the “service blends” gives the least complicated procedure, the possibility of R134a is worth considering. The main problem when changing from R12 to R134a is the oil problem. Any mixing with oil residues will give a negative influence on the function of the system, as described in the introduction. The preconditions for changing over to R134a are:
The compressor must be replaced with an original R134a compressor filled with an approved polyolester oil.
The filter drier must be replaced with a new drier containing desiccant of the type XH7 (XH9) or Siliporite H3R (CECA). Oil residues in the system components must be kept on the lowest possible level. Up to 5% residues in the total oil charge can be accepted. Small hermetic systems are sensitive because of the use of capillary tube as the throttling device. Therefore the aim is to achieve a still smaller content of residual oil. The oil residues in household refrigeration systems are normally lower than 5% of the total oil charge. A bigger quantity may occur if the system contains oil pockets. If so it will be necessary to clean the system by carefully blowing out each component with dry N2.
bali, Who do you use English for?
Ставь СК 160 и заправляй 12.Проверено. Температуру набирает по норме. Заправлять, правда, по давлению надо. У "POZIS" это фишка. Ставят СК, R12 зачеркивают маркером( у них, наверно, специальный человек этим занимается) и лепят наклейку 22/142b.
Рефрежератор МАСТЕР, это не я специально по-английски пишу, это из документации Danfoss (на русский они к сожалению не перевели). Если не понятно и нужен перевод- переведу. Для быстрого, "тупого" перевода достаточно скопировать текст, зайти на сайт БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН ПЕРЕВОДЧИК ТЕКСТОВ И САЙТОВ. Не думаю что уж так сложно понять...
palladin38, точно так поскольку Атлант им отказал в маркировке на компрессоре R22/R142b, а Бирюса ввела эту маркировку и получились компрессора КВЕ
bali, вот похожий источник. там навроде этого было.. вобще полезное руководство. http://ra.danfoss.com/TechnicalInfo/...chapter_08.pdf
Нет, то что цитировал это отсюда Service on Household Refrigerators and Freezers Using New Refrigerants . На русском такого дока не видел.
Заправляй по обмерзанию, не ошибёшься.
Компрессор поменял, заправил R12, морозильник морозит нормально, а в холодильной камере температура не понижается, не могу понять за счет чего верх охлаждается. На задней стенке есть бугорок шириной сантимов 10 поднимающийся с морозилки. Кто нибудь знает что там? Мне кажется труба с морозильника выходит и петляет. Тогда получается мало фреона в системе? Заправлял весами ровно стока грам скока на бирке.
Попробую долить, марку я не помню.
заправлял позис 150-1 чистым R22 клиент доволен! доза не изменилась!