Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Сплит MB7.0

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию Сплит MB7.0

    доброго вечера всем участникам форума!!! проблема в работе данного сплита в следующем, после первого запуска работает минут 30-40 и на панели индикации начинают мигать все индикаторы, которых 4 шт (auto, timer, pre-def, operation), при этом останавливается все и на пульт не реагирует. спасает положение выключение из сети и заново включаешь и опять с 30-40 минут работает потом все повторяется. давление на всасе 4,5 бар, сплит чистый, фреон 22. в чем проблема!!!

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Alexholod, какого типа: кассета, напольно-потолочник? В наружнем блоке плата имеется?

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Обычный сплит настенный 220 Вольт. В наружнем блоке платы нет, там стоит контактор и конденсатор.

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    По кодам ошибок Midea сработала 4 раза защита по повышенному току компрессора за час. Данная ошибка для MSG серии Midea 24000 Btu. Снимается ошибка снятием питания с кондиционера.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Так дело в том, что ток 7 А, это меньше чем на шильде (8А). Ошибки в данном случае снимаются только обестачиванием сплита.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Парни хоть с чего этот клон?

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Alexholod, да мидея скорее всего. А если ток меньше номинала и защита все равно срабатывает, то смотреть нужно плату в районе токового трансформатора или менять.

  8. #8
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Ставь универсальный моск и не парься

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    штирлиц, слышал что есть универсальные платы, но кого ни спрошу ни кто с ними не сталкивался. Как они подбираются?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    штирлиц, слышал что есть универсальные платы, но кого ни спрошу ни кто с ними не сталкивался. Как они подбираются?
    не как на то они и универсальные . там один минус управления мотора вентилятора по скоростям обмотки .

  11. #11
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Здаётся мне, что у этого аппарата как раз и будет несколько обмоток

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    там один минус управления мотора вентилятора по скоростям обмотки
    Уже появились платы с фазовым управлением вентилятором. Например, http://www.aliexpress.com/store/prod...593653407.html

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Уже появились платы с фазовым управлением вентилятором. Например, http://www.aliexpress.com/store/prod...593653407.html
    за такие бабосы пусть сами себе ставят))

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Чечен, это к примеру. Если поискать, то там же дешевле можно найти.

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    за такие бабосы пусть сами себе ставят))
    Дык там ведь 4 шт в лоте..Нормальная цена 25 баков.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,732

    По умолчанию

    Парни проблема разрешилась дело не в плате было. Вентилятор наружника останавливался примерно через 20 минут. Сегодня залез на лестницу и 20 минут замерял ток и давление и тут на тебе стал мотор вентилятора. Заменил кондер который на нем устал и все, с обеда до вечера сплит отработал без нареканий. Но тема по универсальным платам все равно интересна, прийдется когда нибудь менять. Такая схема, как по ссылке выше у нас в Краснодаре 1200 руб. сегодня узнавал до того как на объект ехать.

Похожие темы

  1. Колхозный сплит
    от rewers в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.07.2018, 08:42
  2. Сплит 9-12 бу ищу в МСк
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 11:43
  3. Сплит на обогрев.
    от NAVIGATOR в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:05
  4. Сплит TCL 24
    от vduch78 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:57