Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
А про пятиметровку есть где поглядеть?
Блин, неа) Книжку по вентиляшке и кондиционированию малому отдал почитать.
А так в целом отсылки в инете есть на эту тему, первое что нашел:
http://www.projectclimat.ru/info/art...tsioner_freon/
http://mikroklimat.su/stati/vysota-konditsionera
Если только мануалки порыть или в инете пошарить. Но лениво если честно)
Цитата Сообщение от Андрей 631 Посмотреть сообщение
Интересно, не знал. Получается, у меня домашний кондиционер Самсунг, там трасса всего метра полтора - два, заправлял по норме на шильде. На сколько меньше нужно фреона заправлять тогда, соотношение есть какое то, и чем грозит перезаправка небольшая? Всё работает отлично вроде, второй год.
ПОнятие "отлично" оно такое, обстрактное и у каждого человека замимающегося холодильным оборудованием свое)
Знаю людей для которых когда уже хоть чуть чуть холодит уже отлично)
Соотношение есть, но я его точно не помню, потому что для разных кондиционеров оно разное. Я имею в виду сейчас устройство и производительность. Так например для обычного сплита(7-9) с капиляркой в наружке дозаправка свыше 7ми метров грамм 25 на метр, а для каких-нибудь 36 и выше у
которых газ начинает дросселироваться только в внутреннем блоке уже 100гр на метр. Как то так.
То, что трасса 1.5 метра по идее уже не очень) Но отделитель жидкости всеравно заберет на себя излишки. То ли дело трасса пол метра, вот где у меня по первой были танцы с бубном... льет компрессор и все, раза 3 перезаправлял и всю голову себе сломал, что за фигня. Но я тогда был молод и горяч)
Небольшая перезаправка ничем не грозит кроме снижения холодопроизводительности при жаре на улице и повышению нагрузки на МК. )