    По умолчанию daewoo 09 дайте совет по ремонту кондиционера

    Кондиционер установлен с 2005 года, до этого года работал исправно, первый запуск в этом году был неделю назад, и холода производительности ноль, сегодня просматриваем его и видем что фреона нет, все соединения сухие, стоит ли перевальцевать все соединения и апресовать для проверки? или лучше полность демонтировать его и проверить сразу внутренний и наружний блок отдельно на утечку?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimasc0606 Посмотреть сообщение
    .... стоит ли перевальцевать все соединения и апресовать для проверки? или лучше полность демонтировать его и проверить сразу внутренний и наружний блок отдельно на утечку?
    Не стОит - дайте сначала небольшое давление (бар примерно пять) - если перед этим при утечке давление сбросило до нуля, то ее должнО быть сильно заметно.
    А что соединения сухие, то за полгода простоя на момент (например) поломки, все "мокрое" могло попросту смыть осадками.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, попробую завтро дать давления, посмотрим что будет.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Одно дело , когда остаточного вообще нет , другое дело , когда есть

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,897

    По умолчанию

    Что за кондиционер, какой фреон, х..з.. Мож там 5 очков ни к месту будут.

  6. #6

    По умолчанию

    Кондиционер daewoo 09 на 22 фреоне

  7. #7

    По умолчанию

    можно сказать что вообще нет

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Да можно что угодно сказать : Фреон кончился , отработал своё , надо свежего налить , только нового , улучшенного и герметика добавить.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimasc0606 Посмотреть сообщение
    Кондиционер daewoo 09 на 22 фреоне
    Тогда пятерки для начала хватит.

  10. #10

    По умолчанию

    Если всё сухое, я бы слеганца подтянул соединения на конденсаторе и проверил не свистит ли вентиль и заправил бы и пущай работает.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,721

    По умолчанию

    Лучше пресануть сразу азотом так очей 15 и сразу все услышите.

Похожие темы

  1. Samsung RL-28 DBSW совет по ремонту
    от waxettio в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 09:14
  2. Коллеги, дайте совет!! (холодильник indezit)
    от Дмитрий Т в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 17:33
  3. дайте совет
    от юра80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 18:51
  4. Как установить наружный блок? Дайте совет.