Сообщение от
vovikzykh
Вот настал следуюций день. Привезли другой компрессор. Слил с него масло(как бы для посмотреть). Чистое зелёное, практически как и в старом компрессоре. Поставил,свакуумировал, загнал 800гр. жидкаря. Погулял минут 10, завёл машину, включаю кондей. Муфта срабатывает, стрелки незначительно дёргаются (одна вниз на килограм, другая вверх на 1,5) проходит секунд 5 и стрелки начинают выравниватся. И после того хоть газуй хоть нет стрелки обсалютно не шевелятся. Был у меня такойже конденсатор. Уже поставил его (думал может в нём дело). Свакуумировал, загнал 500гр,завёл включил. Низкое просело до 3, в-6. На улице+18. Начал добавлять газа. Помере увеличения низкое стало ещё больше проседать, высокое расти (ну как и должно быть). В конечном итоге доведя до 1 кг. давления уже были отличные (н-2, в-9) трубка ледяная (в испарине). Я уже думал ну вот и причина, как стрелки начали выравниваться. Прекратил подачу, заглушил,5 мин. подаждал,завожу,вкл.,стрелк и также незначительно расходятся (н-4 в-6,5) и газуй не газуй- не шевелятся. Мозги кипят, что уже делать не знаю. Ну не может быть у 2х компрессоров быть обсолютно всё одинаково (одинаково не работать). Какие мысли. подтолкните. Спасибо.