    Коллеги подскажите -необходимо заправить холодильную среднетемпературную камеру -газ r-22 Шильдика нет --сколько надо газа поскажите пожалуста

  2. #2
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Я делал по манометру 4бар для R22 и /протягу,чтоб не залило компрессор/ в таких случаях заправлял. Но на это уходит время...и немалое

  3. #3
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    спасибо. а по весу не заметили сколько вошло?

  4. #4
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Не помню...Врать не буду))).Посидел возле камеры,она температурунабрала,всё просмотрел,чтобызалива не было и ушел

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ref58, ставь баллон на весы и добавляй по 50 грамм сначала и по 10 грамм в конце , будешь и представление иметь и не ошибёщься , когда поймёщь , что внутри происходит. Тут "товарищ" литр в 350 граммовую систему влил по давлению , пока по теплухе компрессор не встал. Кстати токовые клещи помогут понять суть происходящего ещё лучше.

  6. #6
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Да вот беда камера навая долго стояла.Позвали не включаеся -подключил станция(манометры) --показала 1.5 бар (стоит защита по давлению) добавил газа до 5 --включился поработал давление упало до 0.5 .Конденсатор греется а холода нет--капилярки (их там 3 штуки плачут но шкаф не охлаждает)

  7. #7
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Легко перезаправить...Я ж не торопился...По чуть-чуть газом заправлял.А весы контора не покупала...Нашальника сказала:- Невые--ся, дотебя и без весов заправляли. Течик год добивался))) Так я там только полтора года и смог проработать

  8. #8
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    Да вот беда камера навая долго стояла.Позвали не включаеся -подключил станция(манометры) --показала 1.5 бар (стоит защита по давлению) добавил газа до 5 --включился поработал давление упало до 0.5 .Конденсатор греется а холода нет--капилярки (их там 3 штуки плачут но шкаф не охлаждает)
    Скорее всего воздуха хапнул моноблок, или другой газ добавили. Вакумироватьи снова заправить. Так надёжнее будет. Можно ,конечно мерять температуру воздуха и смотреть давление газа при этой Т, потом по таблице сравнить. Геморой. Обьем малый,проще свакумировать

  9. #9
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    да вы возможно правы. я взял с собой насос но качать поленился(глянул что есть избыточное давление) и когда стравливал немного газа -запах мерзостный был -возможно кто то до меня шаманил

  10. #10
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    добавил газа до 5 --включился поработал давление упало до 0.5 .Конденсатор греется а холода нет-
    Добавь хотя бы до 2 бар газом,фреона мало

  11. #11
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    я потом добавлял до 3 трубка нагнетания -горячая стала не дотронешсяна выходе конденсатора стала градусов 50

  12. #12
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    но качать поленился
    Я качаю по 40минут или какмастера здесь писали,зарываю вентиль на вакумник,спустя минуту -две открываю.Если звук работы вакумника не меняется,то система свакумирована хорошо

  13. #13
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    скорей всего или воздух или другой газ

  14. #14

    По умолчанию

    А мотор на 22 газе или 404,
    Прочел, газ 22-й,

  15. #15
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    рубка нагнетания -горячая стала не дотронешсяна выходе конденсатора стала градусов 50
    Кожух на моноблоке то одет? Без него протяга воздуха через конденсатор нет

  16. #16
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    газ22 а кожух не одевал . я понимаю там охлаждение. но и температура в камере не падала --но капли на капилярах висят

  17. #17
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    ,
    Верное замечание.Смотри на компрессоре шилдик. Был случай на витрине шилдик стоял R404А?компрессор же был на R134

  18. #18
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    а кожух не одевал
    Кожух одень..Обдува нет.Давление офигенное

  19. #19
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    на компрессоре стоит r22 --надо вакумировать потом отпишусь очень не понятно почему как бы вообще не охлаждает

  20. #20
    Пользователь Аватар для yzist
    Регистрация
    22.02.2013
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    обязательно одену

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 20:46
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Холодилка производства "Московский завод Компрессор"
    от Кирилл_Спб в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 17:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •