По словам клиентов возможно вышел фреон, было какое то шипение, раньше холодил исправно, 2 года от установки
Приезжаю, фреона действительно нет, но и масла нигде нет (подтёков), система сухая как будто уже год стоит без движения, но со слов работала исправно, холодила.
дунул газку, шипение в бошке, выявил дырку во внутреннем теплообменнике, пропаял (слава богу на сгибе, даже бошку не разбирал), отвакуумировал полностью, снова дунул газку, включаю сплит, молчание мин 2-3, срабатывает пускатель, вентилятор, компрессор гудит (визуально всё в работе), НО
фреон дунул на манометрах (15bar) R410A, так компрессор его и не всосал, но гудит работает вроде. Прошвырнулся по платам, проверил предохранитель ,вся электрика исправна на взгляд, никаких следов замыкания и т.д., на наружнем плат нет никаких, система заполняется газом моментально, даже не берёт положенные ей 700гр фреона, даже и 100гр не берёт, всё что дунул после вакуума и всё.
Что такое может быть? Мог клапан полететь четырёхходовой или компрессор всё равно звонить? Предварительно грешу на клапан. Нужна помощьпотерялся
![]()


потерялся
Ответить с цитированием
, но вполне похоже, что только трассу 4м и внутренний теплообменник, но оба крана открыты, они же принудительно открываются шестигранником, тогда получается что не сервисный клапан 3х ходовой, а тот который всосный 2х ходовой, не сталкивался с таким чтоб клапан сервисный ломался. А что могло его заставить выйти из строя, он же не автоматический, механика она и в африке механика
да вот же я дятел, конечно я её полностью так никогда не отвакуумирую