сплит technoblock CK203 2.66kW R404A 0.98kg морозильник (уличный) заметили натекло масло на земле,обнаружил подтёк из под гайки на компрессоре магистрали нагнетания(к ней невозможно дотянуться,чтоб подтянуть).Несколько раз менялся компрессор Сейчас стоит
NTZ068A4LR1A причём видно его вскрывали,а потом заварили.Удалось найти один из бывших:LTZ28JH4A(а может это и родной)...... несколько вопросов:
1.Какой компрессор должен стоять в данной системе(подозреваю: то что стоит сейчас-не из этой оперы)
2.Как проконтролировать уровень масла и добавить до нормы и какое это масло: РОЕ160Z,у меня есть какое идёт на бытовуху со 134м(синтетика)....подойдёт?
3.Как подтянуть гайку,склоняюсь к варианту: отвернуть компрессор, немного вывернуть,чтоб дотянуться ключём?


Ответить с цитированием
Там уплотнение фторопластовое , колечко сечение квадрат около 2*2 мм, на нагнетании уже наверно деревянного свойства. Может не поджаться. На новых компрессорах эти кольца считаются транспортировочными и когда снимаешь заглушки их надо выковыривать и ставить новые, а новые продаются только с вентилями.А роталок стоит денег.Так за Maneuropами всегда заказчиков посылаю и чтобы обязательно купили два вентиля и проверили в пакетике наличие прокладок.


Социальные закладки