правильно понял.
по пасспорту этот балончик дает до -50.
-15 даст за глаза.
http://tms.su/images/stories/cramoli...ZER_BR_TDS.pdf
правильно понял.
по пасспорту этот балончик дает до -50.
-15 даст за глаза.
http://tms.su/images/stories/cramoli...ZER_BR_TDS.pdf
Спасибо! Попробую новый для меня подход в диагностике NO FROST.
интересно,
а если просто 600тым дунуть из тоненькой трубочки - что получится?
Состав то в баллоне - пропан/бутан все 100%
то же самое и будет)) Не -50 конечно, но...
биметал с плавким предохронителем в обмерзшем состоянии должен звонится
ну вот интересно...чем все кончилось-то? в чем причина то была,ТС выяснил или слил его ?
Всем привет! Проблема с этим же холодосом. Был неделю назад у клиента, все лампы моргают, на кнопки не реагирует, ипаритель полностью заморожен ( в оттайку давно не входил),прозвонил все звонится, термистр после принудительного оттаивания при плюсовой температуры звонит 6 кОм, хотя не знаю его параметров. Снял модуль, отнес электронщику, чет-то перепаял. Поставил модуль на место лампочки все равно мигают, занесло меня к плате управления, снял шлейф, покрутил плату, вставил назад. И о чудо!!! Прошло три дня. Звонит зак, повторилась мигающая ситуация. Он еще несколько дней подряд сбивал сигнализацию отключением с розетки, но она повторялась все чаще и чаще. Прихожу седня, обращаю внимание что в оттайку не входил, вот ломаю голову, чего менять то модуль либо термистр.
ВОПРОС ЗнАТОКАМ: каково должно быть сопротивление термистора, он там один
Зак говорит что отключался. Были даже моменты что отключался вместе с вентилятором. По идее в это время должна проходить оттайка
Это единственное что я не могу толком прозвонить, потому как не знаю его параметры
Знакомый мастер под сомнением говорит что должно быть при +20, 10 кОм
Hohol, не трогай резистивный датчик. Биметалл проверяется заменой.
Не мерял Т, выключил с розетки, добрался до вент канала, посмотречто заморожен частично и стал мерят параметры. Т наверняка была около 25-30