Подскажите пожалуйста какими функциями меню полностью отключить разморозку ??? Т.Е. что-бы она не включалась вовсе.
Подскажите пожалуйста какими функциями меню полностью отключить разморозку ??? Т.Е. что-бы она не включалась вовсе.
Полностью разморозку не отключить.../Да поправят меня МАСТЕРА,ежели я не праф/ Ставь dit - время разморозки на 250 часов и через 10 суток передёргивай питание контроллера. Цикл заново начнётся. Интересно мне,зачем оттайку отключить желите? )))/ А вообщето в архиве инструкций по контроллерам тьма. Пошукай там.
Интервал между оттайками = 0 обычно помогает вне зависимости от марки контроллера
У IDPLUS-974 есть 4 применения,в вашем случае это №3 т.е. АР3---Set---Yes и будет вам счастье.Процедура загрузки применения:-при вкл. прибора нажмите и удерживайте set; появиться метка АР1.Пролистали "верх","низ" до нужного т.е. АР3 подтвердили set.Перезагрузили,сняли питание и ок.
тока назначение релюшек сдвинулось т. е. первая слева направо aux,компрессор,вент
В старых моделях 974 помогала установка температуры окончания оттайки ниже температуры кипения фреона в испарителе
ну во первых для чего мне это что-бы было понятно . У меня на этих контроллерах выполнено охлаждение пивных танков и поддержание заданной температуры брожения . вместо компрессора подключен ЭМК который открывает подачу ледяной воды в рубащку охлаждения танка.
Сейчас параметр dit =0 , dct=2 dEt=1 . Если я правильно понимаю то разморозка включается на 1 минуту после каждого закрытия ЭМК. Поправьте если не так.
Ну и еще пара контроллеров стоит на чилере холодной воды где разморозка тоже ни к чему нечего там размораживать
Да отключить запросто - dit ставим на ноль, и все, остается только работа. Вариант 2 - установить температуру окончания оттайки ниже уставки. Вариант три - температуру на датчике откалибровать по варианту 2.
Но в любом случае при работе в составе агрегата оставляю dit=4...6 и dеt=10...15, и тогда никакая утечка не спалит компрессор.
Ну если какой нить китаес, то запросто. Если же серьезный пацан стоИт, то нет.
а нафига циркуляционник через контроллер запитывать ??? типа по достижению заданной температуры насос останавливается и по достижению уставка + диф включается ???. Циркуляционник вообще у меня круглогодично работает за исключением не отопительного сезона если что то мощность котла убавил и все но по идее котел я регулирую 2 раза в год максимум когда очень сильные морозы .