Здравствуйте ув. форумчане.
В данном кондёре моргает operation 2 раза. Нашёл в нете, что это "Включена протекция IPM" (ошибка F11), но что это значит я не могу понять. Может кто сталкивался?
Здравствуйте ув. форумчане.
В данном кондёре моргает operation 2 раза. Нашёл в нете, что это "Включена протекция IPM" (ошибка F11), но что это значит я не могу понять. Может кто сталкивался?
Сталкивался , там на блоках есть и расшифровка , если что ... внутри .
Ну , если тебе не понятно и слово "внутри" , то тогда могу только посочувствовать.
это наружний двухвентиляторный блок старт-стопник на r410a, не бывает на них таких ошибок, это не инвертор. больше информации давай какой внутренний блок, пульт настенный(если имеется) на нем какая ошибка? на платах внутреннего и наружнего блоков индикаторы как моргают? по правилам форума:
запрещено создавать темы с малосодержательными названиями. в названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
пока тема годна фтопку.
Пульт дистанционный. Кондиционер 5 мин. работает 5мин. стоит потом опять 5мин работает и т.д. На плате внутреннего блоке с большой частотой моргает LED3 на плате внешнего блока горит 1 красный диод постоянно. Проверены датчики давления, температуры внутреннего блока, напряжение - в норме
сегодня смонтировал кондиционер HAER AU48NAIEAA на 380в все подключил правильно подаю напряжение минут 5 он думает затем включается внутренний блок дует меньше минуты и уходит на ошибку зелёный диод моргает 7 раз, делал перефазировку несколько раз проверял все раземы все бесполезно наружный блок так и не включается первый раз такой случай кандер новый был в упаковке куда копать?.
Модель внутреннего блока и наличие настенного пульта, где?
Завтра гляну спишу сегодня магазин закрылся уже поздно все ровно я его запушу мне самому интересно где собака зарыта .
настенного пульта нет есть обычный дистанционный модель внутреннего блокаAC48FS1ERA(S)также моргает 7 раз на внешнем блоке на плате диод моргает 9 раз не хочет запускаться не как пробывал и на тепло то же самое звонил в сервис сказали завтра скажут что делать по кодам ошибок .
Социальные закладки