Тема: обмерзает всас после регулятора давления

  1. #1

    По умолчанию обмерзает всас после регулятора давления

    вечер добрый! помогите советом! ман рефрижератор 9 кубов кузов по потолку и боков плиты, рабочая температура до -40 , ни одной бирки не осталось, фреон 22 ,проблем заключается в следующем обмерзает всас после регулятора давления всаса и естессно не может набрать свои -40,при этом всас до него не обмерзает,раньше с таким не сталкивался прошу помочь

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    -40.. это жесть марку авторефа в студию! целиком и полностью с буквами и цифрами.

  3. #3

    По умолчанию

    марку не знаю все шо можно отодрали,а будка для мороженого

  4. #4

    По умолчанию

    если всас обмерзает после рд, значит либо много газа, либо надо прикрыть трв, либо неправильно подобрана дюза, либо неисправен сам рд. была ситуация такая, прикрывали трв, так чтобы на всас компрессора шла потеющая труба. но надо быть уверенным в том, что заправленно нужное количество фреона.

  5. #5

    По умолчанию

    а про перегрев никто не забыл? коль там минус 40 то на комппрессор - 35,-32 имеет право свободно приходить. если есть переохладитель жидкостной то может немного выше, ну к примеру - 20-25..... задумайтесь...........

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    sollex, если 40 в минусе на 22 то сколько испарение? и давление? не вериццо что то..

  7. #7

    По умолчанию

    у меня винтовая централька, 2шт hsn 74-75 с экономайзером и рег-ом пр-ти, раньше на шок трудилась, рабочая температура в камере -38. на 22, кипение около -50, ну слегка так на вакуум шла... в принципе нормально трудилась, пока я ее на хранение не переделал.

  8. #8

    По умолчанию

    а как определится рд это или нет,его ткрываешь минут 20 работает нормал,газ жидкий в стекле .потом в стекле пузыри всас на вакуум высокая вниз,и усе опять снег

  9. #9

    По умолчанию

    учитывая что рабочая температура - 40 , компрессор однозначно работает на вакуум, отсюда вывод система хапнула влаги - надо искать дырку и убрать влагу
    а пузыри в стекле это норм , плохо когда пена (нехватка фреона)

  10. #10

    По умолчанию

    когда это пузыри нормой стали? трв всегда! должно быть подперто жидкостью! а так имеем маленькие гидроудары, с вытекающими последствиями........
    пузыри нехватку газа показывают...
    а 20 минут, когда нормально, всас какой? (давление). вообще, можно исходники, температуры, давления, дельты воздуха, перегрев....

Похожие темы

  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Настройка регулятора давления
    от Alik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 11:18
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. термокинг мдз 50 обмерзает всас при нагреве
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:19
  5. LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    от монтер в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 04:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •