Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 33 из 33

Тема: шх 07

  1. #21
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    иль перегрев конденсатора?

  2. #22

    По умолчанию

    судя по этой таблице он почти на треть мощнее sc-10 , советую снять его и подобрать аналог , иначе придется долго мучиться
    http://www.infrost.ru/tech_info/comparativ_hermetic/

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    filin, таблица это дерьмо. сказано же выше по моще-NE2134E,LBP,CSIR, V=12.12см3, 441W при -25/+45;
    SC10C, LBP, CSIR, V=10.29см3, 325W при -25/+45.......

  4. #24
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    низкие по ashrae считаются на -23,3.. но так как данфосс даёт данные в основном по cecomaf то по этому наиболее корректно подбирать на -25.. а в этой таблице вобще хз по каким стандартам чего. и конденсация и испарения не те.

  5. #25

    По умолчанию

    в принципе никогда не заморачивался с расчетами , у нас в магазине считают хорошо , распечатал таблицу и сравниваю вроде бы все сходится. здесь на 100w как бы больше а , это значит не выдержит кондер при высокой наружке , низкое давление испарения , что не есть норма и соответственно плохой возврат перегретых паров. через два - три месяца клин от "растаявшего лака обмотки"

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    filin, почитай выше. -20 испарения. для 22 это 1,5 бара. это низкое давление!? это для -5 в объёме.. а это не трв а капилляр. для него и дельта в 20 градусов может быть приемлима.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valdemar Посмотреть сообщение
    желательно на все существующие модели: Super5; с450(s7); fv-500; fv-650; super800; fvs-1000; fvs-1200; fvs-1800.
    у меня есть проспекты, где указан объем шкафа и среднесуточное потребление энергии. попробую наковырять остальное. как че будет выложу. есть инфа по компрессорам(какие стоят с завода).

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pankrat Посмотреть сообщение
    muravei77
    а копиляр какой длины ??? и ещё один вопрос , конденсатор не меняли ???? есть неболшой перегрев !
    на ne2134e производитель дает длину 2,8м. и сечение капиллярки 0,91мм. у тебя на данфоссе 1,06мм на 2м.

  9. #29

    По умолчанию

    У меня проблема точно с таким же шкафом... Поменял неисправный мотор sc10c на NE2125E, поменял фильтра (3 раза), поменял капиляру (была частично забита, ее я кстате тоже 2 раза менял, в разных магазинах по разному расчитали), и до сих пор не могу добится нормальной работы системы, температуру набирает (-16), но както медленно. Подскажите, какая все-таки КТ должна быть?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gauristo Посмотреть сообщение
    теххарактеристики шкафов полаир
    Спасибо нужная инфа !

  11. #31

    По умолчанию

    пожалуйста

  12. #32

    По умолчанию

    Сегодня наконец-то решил свою проблему, благодаря тех. характеристикам Polair (спасибо!), поставил компрессор в 1.5 раза мощьнее (NE2140E), все заработало!!!

  13. #33

    По умолчанию

    На кандере переохлаждение!!!