Не желательно оставлять манометр надолго под давлением, у меня на двух трубку разогнуло.
У меня пром и давление при опрессовке 18-25 бар (по желанию)
Поставь самый дешевый цифровичок - увидишь, насколько нагрляднее процесс! До первого отключения прибора уже видно, насколько процесс стремительный.
а я в своих коллекторах уверен-и на трое суток оставлял под 20 бар нихрена "не разогнуло" ишо)) на старом коллекторе манометрам лет пять точно..
а какой производитель манометров? у меня на ITE как правило "установка 0" сбиваеца, когда нечаянно шарахнешь коллектором об пол
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
DSC04696.jpg-Это экспериментальный образец ,сейчас пользуюсь таким же с фреоновым манометром (лень фотать)
Каким образом запаял медяху к манометру?Манометр в воду опускал?
Не могу сообразить... ,подключить приблуду к бхп через шредер ведь все равно шланг нужен.
Мокрая тряпка. Манометр вертикально резьбой вниз, чтобы пары воды не сбивали пламя горелки. Три штуки так сделал, и только на одном припой, которым сделана пайка пружины-сильфона, пошла - пришлось подкорректировать серебром.
Капилляр испарителя глушится припоем, на шестерку обратки напаивается эта приспособа. Через шредер даем давление, потом отключаемся и закручиваем колпачек. Приспособа остается в системе под давлением.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Оставляю свой китайскай, повторю китайскай коллетор под давлением на сутки, а то и больше - утечек нету. Помнится пресовал низкую после спайки медь+ал, давал 10 бар - как стояло так и стояло!
Вот как раз с цифровичком нет необходимости плющить запчасть 10-ю барами: если есть утечка, то частенько ее можно отловить на 3-6 барах.
А дальше по обстоятельствам.
у меня есть несколько муфт "самодельных" (да пару раз фото на форуме выкладывал) - из двух частей состоит - "сальниковая" с воротком от ганзены и шаровый кран - в герметичности этих муфт уверен на 100% (макс. давление каким пользуюсь для опрессовки - 30 бар), к тому же регулярно при опрессовке системы проверяю саму муфту обмыливанием.
тоже считаю так:
поэтому сама опрессовка происходит так - одеваю муфту на трубку проверяемой системы, "набиваю" систему требуемым давлением (воздух,азот) через коллектор с "красным" манометром, закрываю шаровый кран и отсоединяю коллектор, по истечении некоторого времени (минимум 24 часа) - опять подсоединяю коллектор, "набиваю" до закрытого крана на муфте тоже давление что было в начале опрессовки и открываю кран на муфте и... делаю выводы о герметичности системы.
Манометры и должны работать все время под давлением. Проверяются раз в неделю отключением. Должен упасть в ноль. Если проверку не прошел- отбраковывается. Даже среди промов есть ниче, а недолговечные. Цена нормального-40$. Цифровой, дешевый опасно. Скорее сенсор там-амно. А сенсор-самая важная и дорогая часть.
Заметил, что температура окр.среды влияет на показания при опрессовке.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Да бросте извращаться,
1.Пайка манометра в таком месте))я бы не рискнул,да и смысл?и родное соединение нехило!
Социальные закладки