    По умолчанию Реф Carrier ML2 дренаж

    Добрый день! Приобрели реф, работал месяца 3... Чухнули - замёрзло всё внутри под испарителем... Т е при оттайке испарителя вода стекала внутрь, замерзала и намёрзла глыбой. Не работает дренаж... Или промёрз... Низ изнутри весь проклёпан, ванна приклёпана. Вопрос - как проходит дренаж из ванны наружу? Как его прочистить-промыть-проверить? Снаружи вроде видно где он выходит (гофрированный чёрный шланг ). По мануалу вроде должен быть подогрев ванны дренажа... Как проверить есть он и работает ли? Спасибо!

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    на улице то мороз?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    так понятно? ну, а если совсем ничего не соображаешь то... лучше отойти от аппарата.
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Да понятно. примерно там и вижу дренаж. Закреплён он ещё по заводскому.... А подогрев из него не торчит....
    В мануале нарисован только подогрев поддона....

  5. #5

    По умолчанию

    уже нет, но месяц стоял под -30.... в это время и замёрз походу...

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от microlink2 Посмотреть сообщение
    А подогрев из него не торчит....
    а его там и не было.. я те говорю, что сделать надо))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо! Обогрев как опция идёт? Куда подключать?

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от microlink2 Посмотреть сообщение
    Обогрев как опция идёт?
    как "колхоз".. морреф предназначен не для того, чтобы "работать" стационарной камерой..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Пользователь Аватар для TDK
    Регистрация
    30.11.2011
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Кстати есть и заводская опция- подогрев дренажа, подключать к контактору нагрева. Лучше использовать саморегулирующийся кабель который подключить межфазно (на 380V) т.к. "силовой" массы в принципе быть не должно.

  10. #10

    По умолчанию

    Если контейнер используется как холодильник хранения то в качестве "колхоз" можно подключить самостоятельно гибкие тэны предварительно сделав полную оттайку в ручном режиме с применением Фена или горелки, причём с поддона два слива с двух сторон длинна тэнов различная один около 50 см. второй 150 см. дальше сливные шланги объеденяются в один через тройник

  11. #11

    По умолчанию

    Спасибо! Всё понятно!

  12. #12

    По умолчанию

    Сегодня установили обогрев - гибкий, через автомат. Гофрированный дренаж был сделан с большим кольцом с наружней стороны - там и подмерзало. Сделали прямой дренаж. Будем посмотреть.

  13. #13

    По умолчанию

    Это кольцо гидрозатвор чтобы не было подсоса воздуха в контейнер.

Похожие темы

  1. дренаж
    от Олег_21 в разделе Монтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 19:23
  2. Дренаж
    от ДядяСережа в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:11
  3. дренаж
    от muravei77 в разделе Монтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 01:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •