дмитрий д.
никакого принципа, всё делалось наугад. изначально заправили 22, потом поняли что на нём он работать не будет однозначно. посмотрев характеристики остальных хладагентов, которые были в наличии (406, 407а, 134а), поняли что с ними он тоже не будет работать. приняли решение смешать с 406. примерно на половину стравили из системы 22 и стали добавлять 406 пока не получили более менее нормальную картину: температура воздуха на выходе с испарителя 12.7 , нагнитание с компрессора 55 градусов, на всасывании -24. вообще всё началось с коррозии конденсатора, который был заменён на более мощный от офисного кондиционера кентатсу, короче мы тупо воткнули туда внешний блок без компрессора.